Цитата
lew написал:
Т.е. вертикальная гидроизоляция боковых граней фундамента и горизонтальная в уровне подошвы необязательна?
Ну надо уточниться с грунтовой коррозией.

Цитата
lew написал:
отметка верха ж.б. плиты пола в Ваших проектах обычно -0,030.
Это условная отметка, из расчёта что конкретный заказчик уточнит её с учётом материалов покрытия пола.

Цитата
lew написал:
Как сделать что бы чистый пол в мокрых помещениях был ниже чем в жилых?
Толщиной плиты сыграть в разных помещениях.
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Цитата
Виктор написал:
я думаю что они считают что фундаментов кроме как заглубленных ниже отметки промерзания не делают.
Да, такое часто бывает.
Михаил, если рассматривать на этих грунтах мзлф при расчете на калькуляторе выбирать суглинок? Какую подушку делать под ленту , возможно вместо песка использовать каменный отсев? Спасибо
 
Цитата
Виктор написал:
на этих грунтах мзлф при расчете на калькуляторе выбирать суглинок?
Да, можно.

Цитата
Виктор написал:
Какую подушку делать под ленту , возможно вместо песка использовать каменный отсев?
Расчёт в калькуляторе на песке, по факту заменить его можно отсевом.
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Цитата
Виктор написал:
на этих грунтах мзлф при расчете на калькуляторе выбирать суглинок?
Да, можно.

Цитата
Виктор написал:
Какую подушку делать под ленту , возможно вместо песка использовать каменный отсев?
Расчёт в калькуляторе на песке, по факту заменить его можно отсевом.
Михаил , подскажите пожалуйста, геотестиль нужен для устройства подушки , делать насколько шире расчетной ленты и какую толщину и глубину заложения выбрать? От какой высоты мзлф необхо применять конструктивную арматуру. Если на месте устройства мзлф присутствует небольшой уклон , отсыпать отсевом с тщательной трамбовкой и и часть фундамента получится не заглубленная . Насколько большую площадь нужно отсыпать и наверное её нужно как то укрепить? Большое спасибо!
 
Цитата
Виктор написал:
геотестиль нужен для устройства подушки
он может быть нужен:

1. на слабых грунтах в качестве армирования.
2. на влажных глинистых грунтах для разделения подушки и грунта.

в других случаях он не нужен.

https://m-project33.ru/my/public/fundamenty/ispolzovanie-geotekstilya-dlya-armirovaniya-osnovaniy-fu...

Цитата
Виктор написал:
От какой высоты мзлф необхо применять конструктивную арматуру.
https://m-project33.ru/my/public/fundamenty/armirovanie-mzlf/

Примерно после 700 мм высоты.

Цитата
Виктор написал:
Если на месте устройства мзлф присутствует небольшой уклон , отсыпать отсевом с тщательной трамбовкой и и часть фундамента получится не заглубленная . Насколько большую площадь нужно отсыпать и наверное её нужно как то укрепить?
минимум около 2 толщин подушки надо делать шире фундамента. А лучше 4-6 толщин.

укреплять можно по-разному, например геотекстилем сделать туб. И сверху обычным дерном укрыть, чтобы он пророс и закрепил откос.
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:

укреплять можно по-разному, например геотекстилем сделать туб. И сверху обычным дерном укрыть, чтобы он пророс и закрепил откос.
Спасибо! Туб это край геотестиля завернуть наверх или как то подругому?
 
Цитата
Виктор написал:
Туб это край геотестиля завернуть наверх или как то подругому?
да, под подошву чтобы край подвёрнутый ушёл с запасом.
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Цитата
Виктор написал:
Туб это край геотестиля завернуть наверх или как то подругому?
да, под подошву чтобы край подвёрнутый ушёл с запасом
Михаил , можно ещё вопрос? Последовательность действий , площадку под фундамент делаем с запасом от 2 метров и более в сторону от предполагаемого фундамента, потом убираем на ней плодородный слой на этой площадке, потом производим отсыпку этой площадки с трамбовкой и выравниванием в горизонт . В месте где есть уклон укладываем на грунт под подушку геотекстиль с запасом и потом его заворачиваем наверх и заводим под подошву ленты. Ленту на такой отсыпанной и утрамбованной площадке нужно заглублять? Геотекстиль который будет сверху как то нужно закрыть , засыпать ещё отсевом и утрамбовать? Как утеплять фундамент если в этом году не будет установленна коробка дома а фундамен уйдет в зиму ? Достаточно ли уплотнить каменный отсев виброплитой около 100кг и как определить степень уплотнения? Коммуникации канализация , водопровод лучше делать до отсыпки и утрамбовки площадки и какой вариант удобнее ? С приямком? Насколько близко приямок может находится к ленте? Заранее огромное спасибо вам за ваши очень полезные ответы.
 
Цитата
Виктор написал:
площадку под фундамент делаем с запасом от 2 метров и более в сторону от предполагаемого фундамента,
Необязательно на 2 метра. Все зависит от многих факторов, например, будет ли утепление отмостки? Если будет, то нет смысла сильно шире утеплителя. Опять же зависит от глубины заложения фундамента - котлован делают шире фундамента минимум на 2 глубины заложения. Поэтому если с какой-то стороны у вас фундамент сильно заглублён, то обычно там и грунт снимают пошире, иначе неудобно работать, осыпание грунта возможно.

Там, где насыпаться будет, тоже пошире минимум на 2 высоты насыпи.

Цитата
Виктор написал:
потом убираем на ней плодородный слой на этой площадке, потом производим отсыпку этой площадки с трамбовкой и выравниванием в горизонт
Да, можно так.

Цитата
Виктор написал:
В месте где есть уклон укладываем на грунт под подушку геотекстиль с запасом и потом его заворачиваем наверх и заводим под подошву ленты.
Да.

Цитата
Виктор написал:
Ленту на такой отсыпанной и утрамбованной площадке нужно заглублять?
смысл? Делайте уж незаглублённый. А потом все равно же будете ещё дёрном укрывать насыпь, небольшое заглубление и появится.

Цитата
Виктор написал:
Геотекстиль который будет сверху как то нужно закрыть , засыпать ещё отсевом и утрамбовать?
Можно годик ничего не делать. Потом, как будете благоустраивать территорию, закроете его дерниной.

Цитата
Виктор написал:
Как утеплять фундамент если в этом году не будет установленна коробка дома а фундамен уйдет в зиму ?

да обычно можно вообще не утеплять. Ничего ему не будет.

Цитата
Виктор написал:
Достаточно ли уплотнить каменный отсев виброплитой около 100кг и как определить степень уплотнения?
Если небольшими слоями типа 100-150 мм, то вполне хватит.
Если отсев относительно мелкий, типа крупного песка, то есть способ определения плотности по Баусу - втыканием лома. Посмотрите ещё здесь, там много способов.

Цитата
Виктор написал:
Коммуникации канализация , водопровод лучше делать до отсыпки и утрамбовки площадки и какой вариант удобнее ?
Лучше до подушки и насыпи.

Цитата
Виктор написал:
С приямком?
Это вопрос веры. Кто-то считает, что не надо, кто-то - обязательно. Единственного верного ответа нет.

Цитата
Виктор написал:
Насколько близко приямок может находится к ленте?
Если приямок не глубже ленты, то вплотную. Если ниже ленты, то на расстоянии в 2 разницы в высоте отметок.
 
Здравствуйте.
Если не сложно, прокомментируйте, пожалуйста, мои пост.
https://m-project33.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=6&TID=38&TITLE_SEO=38-le...