Форум

Страницы: Пред. 1 ... 72 73 74 75 76 След.
МЗЛФ, актуальные вопросы по конструктиву, узлам, расчету, теория и практика, как соотносятся
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Цитата
lew написал:
Бывает что трескается плитка на стенах из-за такого конструктива дома?
Да, бывает. Обычно это связано с плохим уплотнением основания полов.

Как с этим борются:

1. Некоторые строители настаивают на черновой стяжке, которая заливается примерно на уровне верха фундамента. Эта стяжка даёт нагружение на песок около 250 кг/м2 и способствует более равномерной осадке. Потом на неё утеплитель и финишную стяжку. Перегородки в этом случае также монтируются на черновую стяжку. Моя позиция - это все от лукавого и строители компенсируют свои недоработки и некачественную работу по уплотнению через лишние расходы для заказчика. Конструктива моего "пирога" пола достаточно для нормальной работы всей конструкции при условии соблюдения всех требований к качеству уплотнения и материалов утепления.
2. Понятно, что надо уплотнять качественно основание пола по грунту. 0.92 коэф. уплотнения - этого показателя надо достигать. Традиционно проблемные места - около стенок фундамента. При наличии возможности (хорошо фильтрующие непросадочные грунты основания) - хорошо эти зоны уплотняются проливом водой. Если нет такой возможности - трамбовки и виброплиты в помощь.
3. Организацией рабочего процесса строительства - между строительством коробки и нагружением основного фундамента и устройством пола по грунту желательно небольшой перерыв, до полугода. Обычно он получается сам собой благодаря сезонности работ. В этом случае осадка основного фундамента уже проходит к моменту начала работ по устройству плиты пола.
4. Анкеровка перегородок с основными стенами. Этот способ нельзя рассматривать как основной, это лишь дополнительное мероприятие для уменьшения взаимных подвижек перегородок и основных стен, когда все остальные рекомендации уже соблюдены. В этом случае, например, если перегородки выполняются из силикатного кирпича, в каждый 3-4 растворный шов укладывается нагель из 8А400 длиной 200-250 мм, забитый в основную стену на 80-100 мм.
5. Конкретно для отделки стен плиткой рекомендуется также применять угловые профили, которые обеспечивают взаимную подвижность стен друг относительно друга без нарушения покрытия. Типа такого:



Если применить все рекомендации, то риск каких-то нарушений отделки отсутствует практически полностью.
Михаил, спасибо за развернутый ответ!
Скажите по опыту проектирования и строительства- стандартные узлы по типу 1.0 МЗЛФ (для отапливаемого дома с шириной горизонтального утепления 600мм под отмосткой) как себя ведут в зданиях без отопления? Я пока хочу перестраховаться и взять ширину 900мм
 
Цитата
lew написал:
Скажите по опыту проектирования и строительства- стандартные узлы по типу 1.0 МЗЛФ (для отапливаемого дома с шириной горизонтального утепления 600мм под отмосткой) как себя ведут в зданиях без отопления?

Обычно нормально все. Но если грунты сильнопучинистые, то есть смысл перестраховаться.
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Цитата
lew написал:
Скажите по опыту проектирования и строительства- стандартные узлы по типу 1.0 МЗЛФ (для отапливаемого дома с шириной горизонтального утепления 600мм под отмосткой) как себя ведут в зданиях без отопления?

Обычно нормально все. Но если грунты сильнопучинистые, то есть смысл перестраховаться.
Спасибо
 
Добрый день, Михаил!
Есть вопрос по отметкам чистых полов при МЗЛФ. Отметка верха ж.б. плиты пола в Ваших проектах обычно -0,030. Я планирую покрытие пола в комнатах и коридоре из ламината и линолеума по стяжке, в ванной и котельной -плитка со тяжкой и гидроизоляцией. Как сделать что бы чистый пол в мокрых помещениях был ниже чем в жилых? Нужно как-то играть отметкой верха плиты пола?
И еще вопрос по гидроизоляции. Боковые поверхности МЗЛФ обмазываются мастикой, сверху между фундаментом и кладкой можно положить стеклоизол. Из чего выполняется изоляция на Ваших узлах в уровне подошвы? Тоже стелоизол?
Изменено: lew - 21.02.2021 08:04:34
 
Михаил,приветствую ! Рассматриваю проект дома из вашего каталога к 209-2. Помогите определится с типом фундамента,какой все же предпочтительней и более рационален. Для себя рассматриваю МЗЛФ , НЗЛФ или тонкую плиту . Есть геология грунта , топографическая сьемка участка . Участок не совсем ровный , есть небольшой уклон .
 
Цитата
lew написал:
Из чего выполняется изоляция на Ваших узлах в уровне подошвы?
А я бы сначала разобрался, а нужна ли она вообще? Гидроизоляция относится к средствам вторичной защиты по СП 28.13330.2017. Нет нигде такого, что она обязательная. Сваи забивают, никто же их не гидроизолирует при этом....

Я предпочитаю использовать более высокие марки бетонов по морозостойкости и влагонепроницаемости, чем связываться с гидроизоляцией.
 
Цитата
Виктор Степаненко написал:
Помогите определится с типом фундамента,какой все же предпочтительней и более рационален. Для себя рассматриваю МЗЛФ , НЗЛФ или тонкую плиту .
Геология немного странная. Я бы сначала уточнился, почему геологи не рассматривают ИГЭ-1 в качестве основания:

 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Цитата
Виктор Степаненко написал:
Помогите определится с типом фундамента,какой все же предпочтительней и более рационален. Для себя рассматриваю МЗЛФ , НЗЛФ или тонкую плиту .
Геология немного странная. Я бы сначала уточнился, почему геологи не рассматривают ИГЭ-1 в качестве основания:

я думаю что они считают что фундаментов кроме как заглубленных ниже отметки промерзания не делают. У нас очень любят сваи заливать и по ним ростверк прямо на землю или сборно монолитный из блоков фбс
 
Цитата
Виктор написал:
я думаю что они считают что фундаментов кроме как заглубленных ниже отметки промерзания не делают.
Да, такое часто бывает.
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Цитата
lew написал:
Из чего выполняется изоляция на Ваших узлах в уровне подошвы?
А я бы сначала разобрался, а нужна ли она вообще? Гидроизоляция относится к средствам вторичной защиты по СП 28.13330.2017. Нет нигде такого, что она обязательная. Сваи забивают, никто же их не гидроизолирует при этом....

Я предпочитаю использовать более высокие марки бетонов по морозостойкости и влагонепроницаемости, чем связываться с гидроизоляциейТ.е.
Т.е. вертикальная гидроизоляция боковых граней фундамента и горизонтальная в уровне подошвы необязательна?
И еще вопрос: отметка верха ж.б. плиты пола в Ваших проектах обычно -0,030. Я планирую покрытие пола в комнатах и коридоре из ламината и линолеума по стяжке, в ванной и котельной -плитка со тяжкой и гидроизоляцией. Как сделать что бы чистый пол в мокрых помещениях был ниже чем в жилых?
Страницы: Пред. 1 ... 72 73 74 75 76 След.