Форум

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 След.
Вопросы по крышам и кровлям
 
Михаил, а как Вы относитесь к варианту опирания стропил на балки перекрытия? Понимаю, что лучше перекрытие не связывать с кровлей: меньше шума от дождя будет, проще обеспечить герметизацию по стыку перекрытия со стеной. Но в этом случае приходится делать 2 армопояса: один для балок перекрытия, который также может выступать в роли перемычек над окнами, другой для мауэрлата. Если стропила опереть на балки, то можно обойтись одним армопоясом. У нас в основном так и делают, стропила на мауэрлат практически никто не опирает. Понятно, что так дешевле, но насколько хуже? Что интересно, в книге по стропильным системам А.А. Савельева такой вариант вообще не описывается.  
Вопросы по крышам и кровлям
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Да собственно у правильно спроектированной кровли не сильно они отличаются. Но у вальмы поменьше площадь и поверхность всасывания.  
А коэффициент аэродинамического сопротивления не сильно отличается? Опять же, на мой дилетантский взгляд, фронтонные свесы у двухскатной кровли являются хорошим парашютом. Теоретически, от них можно избавиться, сделав фронтон выше кровли (приложил картинку), но тут, наверное, появятся другие проблемы: как загерметизировать стык фронтона с кровлей и как защитить фронтон от осадков.
Вопросы по крышам и кровлям
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Почему? А как вы в принципе сделаете конструкции кровли, если не связывать с фронтоном?
Ну, например, если делать на фермах, то вроде бы ничто не мешает не привязываться к фронтону. Либо же опереть прогон как показано здесь https://m-project33.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=27&TID=653&TITLE_SEO=653...
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Вдоль волокон всего 1-3 мм на 1 метр.
Если 3 мм на 1 метр, то на 13 метрах это уже почти 40 мм. По 20 мм перемещения на каждый фронтон в лучшем случае. Не много?
Цитата
Михаил Судоргин написал:
И потом усушка может быть критична только для прогонов, которые обычно составные и имеют люфты в соединениях и точках опирания на фронтон.
Михаил, не объясните почему? На мой дилетантский взгляд, люфт будет позволять удлиняться прогону, не смещая фронтон.  
Вопросы по крышам и кровлям
 
Здравствуйте.
Михаил, подскажите, пожалуйста, какими способами можно обеспечить устойчивость фронтона из ГСБ к ветровым нагрузкам? Связывать его со стропильной системой, как я понимаю, не желательно, т.к. объем дерева величина не постоянная. Армопояс по фронтону? Не понятно, как его связывать с основным поясом.
И еще вопрос. Насколько хуже по ветроустойчивости двухскатная крыша по сравнению с вальмовой? Есть ли смысл делать вальму в 3-м ветровом районе или 2-х скатные тоже нормально выдерживают такие нагрузки?  Качество исполнения принимаем одинаково хорошее (надеюсь) и в том и другом случае.
МЗЛФ, актуальные вопросы по конструктиву, узлам, расчету, теория и практика, как соотносятся
 
Спасибо, Михаил!
МЗЛФ, актуальные вопросы по конструктиву, узлам, расчету, теория и практика, как соотносятся
 
Здравствуйте.
Михаил, как Вы считаете, каким слоем можно трамбовать мелкий песок для пола по грунту виброплитой 15 кН? 25-30 см допустимо? Сам пол будет делаться наверное не раньше чем через пол года после трамбовки.
Подушку трамбовали сантиметров по 10 в 4-5 проходов. Когда раскапывали место под гильзу канализации, то даже этот плохо трамбуемый мытый песок приходилось срезать лопатой. Уплотнилось очень хорошо. Может не обязательно так усердствовать?
Морозное пучение грунта, Почему это происходит, как с этим бороться, последствия ошибок
 
Думал, думал и решил ничего не утеплять и не солить. Грунт сухой, УГВ далеко. Максимум может быть пленкой временную отмостку сделаю.
Морозное пучение грунта, Почему это происходит, как с этим бороться, последствия ошибок
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Это примерно 1 мешок соли (25кг) на 2-3 м.п. ленты
А солить надо с двух сторон ленты, и снаружи и изнутри?
Цитата
Михаил Судоргин написал:
В розницу около 40 руб/кг.
Не дешево получается. На мою ленту надо этого формиата на 20 тыс. руб.
Михаил, спасибо за разъяснение. Буду думать, надо ли оно мне. Может уже до весны подождать... :)
Морозное пучение грунта, Почему это происходит, как с этим бороться, последствия ошибок
 
Михаил, и еще один вопрос на эту тему.
Как Вы считаете, если засолить грунт возле подошвы фундамента, можно ли производить кладку стен зимой? Материал - ГСБ D400. Не потрескается? Зимы у нас в последнее время теплые. Температура чаще всего около 0, +/-. Расчет на то, что в случае длительных морозов засоление грунта уменьшит деформации ленты от пучения.
МЗЛФ, актуальные вопросы по конструктиву, узлам, расчету, теория и практика, как соотносятся
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Можно, за пару лент нормально уплотнится.
Спасибо, Михаил. Принято к выполнению :)
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 След.