Верхний узел раскосов вынесен отдельно и изображен в подробностях вплоть до количества гвоздей, наверное он гораздо важнее нижнего.
За наводку на башмаки - спасибо. У крайних раскосов они сами собой получились, после замены стоек на подкосы. Осталось усилить крепление. Между центральными стойками можно на лежень набить упорную доску - распорку.
Михаил Судоргин написал: Как вам ещё ответить, я не знаю. Я вам предложил скобу как простой способ закрепления стойки на лежне. При этом я не рассматривал эту стойку, как упор для подкоса, потому что если она работает как упор, то должен устанавливаться упорный башмак, уголок или два подкоса должны приходить на эту стойку с противоположных сторон и взаимно компенсировать друг друга. Вы же сейчас, судя по всему, пытаетесь рассчитать усилие, которое она способна воспринять от одного подкоса, а это в принципе неверный в этой ситуации подход.
Что-то я тоже уже не понимаю как еще спрашивать. Проблема описана:
Цитата
Антон Селезнев написал: Как я понимаю, от раскосов будет существенная горизонтальная сила на стойки. У меня врубку стоек в лежни не сделали. Как лучше закрепить низ стоек от горизонтального смещения?
Ваш ответ - скобой. Теперь выясняется, что скобой не правильно....
В проекте раскосы именно упираются в стойки и никаких башмаков или компенсирующих раскосов там нет. Кроме стоек я никмких других упоров в проекте не вижу.
В проекте эти узлы вообще не показаны. Про врубки мне было написано в письме в ответ на вопрос.
Да, но в СНиП II-25-80 я тоже ничего не нашел. Указания о том, что можно применять только как конструктивное тоже как-то странно выглядят в свете версии об устаревании.
Михаил Судоргин написал: Так соедините жестко. Например скобой или пластинами.
Такой вопрос возник. В литературе несколько раз встречал, что скоба - нерасчетное крепление и может применяться только как конструктивное. В СП 64.13330 про скобы тоже ничего нет. С чем это связано? Вообще, можно их применять под нагрузку? Как считать, как гвоздь или нагель?
Вот такие мысли. Самый простой вариант сейчас - это сдвинуть стойку сантиметров на 7-8 тогда хотя бы часть нагрузки пойдет на армпояс.
Или сдвигать стойку к центру стены и как-то наращивать прогон: Сделать что-то типа подбалки, закрепить снизу к прогону болтами и опирать на укороченную стойку.
На стойку в том смысле, что не на фронтон. Вообще, мне Елена присылала два варианта, во втором стоек у фронтонов не было вообще. Я вот сейчас смотрю на оба варианта и мне кажется, что стойка должна быть в пазе во фронтоне, тогда опирание будет на армпояс. Сделать пазы и сдвинуть стойки в плоскость фронтона это не проблема. Основной вопрос - как нарастить прогон на эти 20 см?