"Тонкие" фундаментные плиты, Обсуждение вопросов использования и проектирования плитных фундаментов в диапазоне толщин от 150 до 400 мм
 
Цитата
Андрей0711 написал:
Попрочнее будет, чем сетка из 5 ки.
а там зачем такая прочность? Там нет таких нагрузок.

Цитата
Андрей0711 написал:
Разве в такую щель мастика затечет? Если только ну очень жидкая.
Побольше. Не менее 5 мм. Не хочется возиться с герметиком - купите уплотнитель типа "ёлочка" для бетонных полов.
"Тонкие" фундаментные плиты, Обсуждение вопросов использования и проектирования плитных фундаментов в диапазоне толщин от 150 до 400 мм
 
Гринборд, который у нас во Владимирской области в  Кольчугино делается? Я туда бетон поставлял, когда этот завод строился.

Это же фактически арболит, т.е. он гниёт и боится плесени. Тут он будет весь в массиве зажат, что там будет внутри? Явно, что ничего хорошего, такой большой объём и без вентиляции совсем. Кроме этого у меня есть сомнение, что удастся без пресса нормально склеить такую толщину, думаю, что будет пружинить.

Но лучшим спецом по арболиту является Андрей a991ru на форум-хаусе, думаю лучше ему такие вопросы задавать.  
Проект К-322-1, Использование экспериментальных стеновых материалов.
 
Цитата
Гоша72 написал:
Гидроизоляция полов: так понимаю, 200 микрон в два слоя правильно? Имеет значение сорт плёнки? Первичная или вторичная? Техническая или тепличная?
Без разницы, главное толщина. Да, 200 микрон в 2 слоя.

Цитата
Гоша72 написал:
Сильно ли повлияет вытяжка\вентиляция коробами, а не из блоков на устойчивость кровли?
Никак не влияет

Цитата
Гоша72 написал:
капельник\отлив
Нормально.Я обычно его беру с защитной плёнкой и присверливаю к верху фундамента. После выполнения всех работ плёнку просто снимаешь и чистый капельник под ней. Можно ещё широким скотчем малярным усилить.
Утеплённая шведская плита, Разбираемся с этой конструкцией
 
Цитата
Максим Лукашов написал:
Значит ли это, что можно использовать ПГС или попытаться уплотнить местную супесь?
Ну если сможете, уплотняйте супесь. Щебень тоже трамбуется, но только мелкий, 5-20. Моё сообщение скорее всего про крупный было, 40-70 или типа того. ПГС тоже можно, но он мытый если, то плохо укатывается.
"Тонкие" фундаментные плиты, Обсуждение вопросов использования и проектирования плитных фундаментов в диапазоне толщин от 150 до 400 мм
 
Цитата
Андрей0711 написал:
Проехал все магазины в городе, у всех максимум из 4 ки. Маловато будет
нормально, хватит под ваши нагрузки

Цитата
Андрей0711 написал:
Как ее установить на нижней?
Лягушки. Такие гнутые из арматуры загагулины. Только как вы ходить будете по такой сетке при заливке? Я же не просто так предложил без верхней сетке...

Цитата
Андрей0711 написал:
по мокрому песку не ответили. Совсем плохо?
Да нет, пойдёт. просто уплотняется он плохо. Точнее форму не держит.
Утеплённая шведская плита, Разбираемся с этой конструкцией
 
Цитата
Максим Лукашов написал:
разная толщина подушки
можно с уплотнением

Цитата
Максим Лукашов написал:
Ширина котлована = размер плиты+глубина+возвышение насыпи над дневной поверхностью
да

Цитата
Максим Лукашов написал:
Арматуру для хомутов можно заменить на А500С, за неимением другой.
можно, но хуже гнётся

Цитата
Максим Лукашов написал:
Сетку можно заменить на 50*50*4, за неимением пятёрки.
можно

Цитата
Максим Лукашов написал:
Насчёт замены ф12 А500С на А500 в УШП и в ЧРП ничего не нашёл, потому не рискую.
вообще без проблем. С - свариваемая.
"Тонкие" фундаментные плиты, Обсуждение вопросов использования и проектирования плитных фундаментов в диапазоне толщин от 150 до 400 мм
 
Цитата
Андрей0711 написал:
Может просто кинуть такую же сетку и наверх? Что 9 карт покупать, что 18, разницы нет
можно и так, просто работать с двумя сетками сложнее, чем с одной.

Цитата
Андрей0711 написал:
Но смущает, как поведет себя керамогранит, которым планирую сделать окончательную отделку плиты, если плита будет так дышать.
ну нарежьте шов максимально близко к стене, чтобы он ушёл под плинтус.
"Тонкие" фундаментные плиты, Обсуждение вопросов использования и проектирования плитных фундаментов в диапазоне толщин от 150 до 400 мм
 
Цитата
Андрей0711 написал:
Мне кажется, что мытый, потому что в нем нет глины, а значит не будет пучиниться, но местные народные строители твердят, что он не трамбуется
То небольшое содержание глины, что в нём есть, не ухудшает существенно его свойства пучиться. А вот трамбуется он действительно очень плохо. Так что правильно вам сказали.
"Тонкие" фундаментные плиты, Обсуждение вопросов использования и проектирования плитных фундаментов в диапазоне толщин от 150 до 400 мм
 
Цитата
Андрей0711 написал:
А почему в верхней зоне сетка не нужна? Ведь от веса конструкции и снеговой нагрузки плита будет изгибаться пузом вверх в центре пролета, то есть удлиняться будет верхний ряд.
да, но незначительно. Нет таких бешеных нагрузок от стен, чтобы такая довольно гибкая плита изогнулась серьёзно, там будет небольшое раскрытие трещин по всей плоскости плиты в пределах нормы, только и всего-то. А вот нагрузка от машины более реальная.

Цитата
Андрей0711 написал:
А как сделать, чтобы 100 процентов правильно?
ответ связан с вашим вопросом выше. Я бы нарезал шов на половину глубины плиты по контуру, отступив 30-40 см от края. И заполнил бы его мастикой бутил-каучуковой. Этот шов убрал бы весь изгибающий момент с верха плиты. При этом нижняя часть плиты работала бы по прежнему вместе с таким импровизированным ребром  заедино, перераспределяя нагрузку на основание. В шве образовалась бы небольшая контролируемая трещина по периметру, при этом мастика в шве защищала бы её от проникновения влаги и воздействия на арматуру сетки.

Цитата
Андрей0711 написал:
На сколько перекрывать карты сетки друг с другом? На одну клетку? Две?
На одну.

Цитата
Андрей0711 написал:
Вдоль каких стен (коротких или длинных) самые нижние стержни? Как ужеписал ранее, у меня односкатка, стропила опираются на длинные стены
вдоль коротких, в этом направлении получается основной момент будет.

Цитата
Андрей0711 написал:
Под плиту постелю профилированную мембрану. Можно ли в этом случае стульчикина 30мм применять? Как уже писал, вода на поверхности не держится от слова совсем
Ну по нормам нельзя, там 40 мм, но по факту можно. Тем более у вас все же сооружение больше под временное подходит по классификации.
"Тонкие" фундаментные плиты, Обсуждение вопросов использования и проектирования плитных фундаментов в диапазоне толщин от 150 до 400 мм
 
Цитата
Андрей0711 написал:
Скажите пожалуйста, как правильно ее армировать?
Можно по контуру 4-мя стержнями 10а500, 2 сверху и 2 снизу. А всю остальную площадь плиты - одна сетка из Вр 5 мм 100х100 в нижней зоне. Не 100% правильно, но дешево и сердито. Для надёжности основание под эту плиту хорошенько уплотните.  