МЗЛФ, актуальные вопросы по конструктиву, узлам, расчету, теория и практика, как соотносятся
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Честно говоря, нет. Там же сопротивление заземления будет высоким, оно не пройдёт по замерам.
Как раз нет! ООО «НИИЖБ» проводило большое исследование этого вопроса и пришло к выводу, что идентично заземлению в грунт. Вопрос только в том, как влияет наличие ЭППС на внешних стенках на это сопротивление. Буду звонить тогда в институт интересоваться...
МЗЛФ, актуальные вопросы по конструктиву, узлам, расчету, теория и практика, как соотносятся
 
Ну и я вопросик задам до кучи. Михаил, Вы, наверняка, слышали о использовании ж/б фундаментов в качестве контуров заземления при организации молниезащиты и электроснабжения дома. Как Вы относитесь к такой практике?
МЗЛФ, актуальные вопросы по конструктиву, узлам, расчету, теория и практика, как соотносятся
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Строго говоря, СНиПы запрещают совместную прокладку водопроводов и канализации
Ну это условный водопровод. Это будет сброс воды в дренажный колодец от промывки станции водоподготовки. Думаю, можно рассмотреть как канализационную...
МЗЛФ, актуальные вопросы по конструктиву, узлам, расчету, теория и практика, как соотносятся
 
Добрый день, Михаил!

Небольшой вопросик: сделан приямок для коммуникаций по Вашему типовому узлу. В качестве гильзы под канализацию проложена рыжая канализационная труба Ду200. Внутри будет проложена рабочая канализационная труба диаметром 110 мм. Сейчас появилась потребность в этой гильзе Ду200 вместе с канализационной трубой кинуть ПНД трубу Ду25. По сумме диаметров получается 110+25 = 135 мм и внутри гильзы есть запас для данной прокладки. Я просто припоминаю, что Вы рекомендовали большие диаметры гильз. Не будет ли проблемой, если я ПНД 25 в данной не очень большой гильзе вместе с канализационной трубой пропущу? Дом поставлен год назад, пережил зиму. Основные осадки, думаю, уже случились и гильза должна была занять свое рабочее положение...
МЗЛФ, актуальные вопросы по конструктиву, узлам, расчету, теория и практика, как соотносятся
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Цитата
Андрей Ковалев написал:
вот такая схема с расположением труб системы отопления вдоль нижней обвязки за плинтусом
Думаю, что за плинтусом всё же нет смысла.
Как раз трубы и хотелось бы спрятать, а то что они при этом будут греть обвязочную доску - это, так сказать, бонус.

Ниша под трубы планируется 75х150 мм, неужели будет мало места трубам? И укладывать ведь трубы можно с уже смонтированной 'фурнитурой'. Или еще есть у такой схемы недостатки кроме неудобства монтажа?
МЗЛФ, актуальные вопросы по конструктиву, узлам, расчету, теория и практика, как соотносятся
 
Добрый день, Михаил!

Подскажите, пожалуйста, решит ли проблему переувлажнения нижней обвязочной доски каркасной стены и пониженной температуры нижней части каркасной стены вот такая схема с расположением труб системы отопления вдоль нижней обвязки за плинтусом (см. рисунок снизу). Это я в продолжение обсуждения проблемы на первой странице данной темы (проблемы каркасной стены на холодной ж/б ленте с полом по грунту).

Спасибо!
Вентиляция в частном доме, Естественная вентиляция
 
Цитата
Дмитрий Миронов написал:
Чисто теоретически, окно имеет подоконник выступающий над радиатором, что мешает прямому подмешиванию
Чисто практически не надо закрывать радиаторы подоконниками и экранами. Радиатор не зря под окном ставят, он как раз и призван конвективным потоком подогреть инфильтрат от окна. Берегите этот самый конвективный поток :-)
Вентиляция в частном доме, Естественная вентиляция
 
Цитата
Дмитрий Миронов написал:
производитель рекомендует на 2 метра от пола,
рядом с окном, говорят хорошо попадает в конвекцию радиатора.
Ну тогда за радиатором вариант какой-то не рабочий получается. И, вообще, противоречие: если КИВ поставить у окна, то он попадет в конвективную зону радиатора и все типа нормально и тепло и не душно. Если же поставить оконный клапан, который в любом случае попадает в конвективную зону радиатора, да еще и по объему притока куда меньше КИВ-а, тогда все жалуются и холодно и сквозняк. Чего-то тут не стыкуется...
Изменено: Андрей Ковалев - 10.04.2017 14:48:47
Вентиляция в частном доме, Естественная вентиляция
 
И еще: вроде нормативные документы регламентируют точку притока располагать на высоте не менее 1.5 метра от поверхности земли. На первом этаже при установке клапана за радиатором это расстояние не будет соблюдено. Критично?
Вентиляция в частном доме, Естественная вентиляция
 
Большое спасибо за ответы! С КИВ-125 знаком. Еще пара вопросов: голова КИВ внутри помещения не будет мешать установке радиатора? Она не такая уже маленькая, в те зазоры между радиатором и стеной, которые я видел, точно не поместится.

Ставить в любое место за радиатором или есть какие-то особенно предпочтительные?