МЗЛФ, актуальные вопросы по конструктиву, узлам, расчету, теория и практика, как соотносятся
 
Цитата
Антон Селезнев написал:
Мне кажется, распределение нагрузки песчаной подушкой будет не таким равномерным как щебнем или бетонной подготовкой.
Оно будет таким, но при условии влажности песка менее некоторого критического значения, величина которого зависит от многих факторов, в том числе модуля крупности песка и количества пылеватых и глинистых частиц.
Монолитные перекрытия
 
Дмитрий Фальков, а Вы уже залили что ли перекрытие? Добавьте просто арматуры еще снизу и все. У Вас пролёты небольшие.

Кстати для балластной кровли (гравий) у Вас что-то мало получилось нагрузка. Там же ещё уклоны надо делать. Они у Вас чем, стяжкой или утеплителем?
Монолитные перекрытия
 
Цитата
Дмитрий Фальков написал:
Я в правильном направлении двигаюсь или не очень?
коэф. запаса учитывали?

Кроме прочности надо смотреть ещё и прогиб балок. Отдельный калькулятор посмотрите в инете.
Монолитные перекрытия
 
Цитата
Дмитрий Фальков написал:
5см плита сверху не добавляет прочности?
По Вашему чертежу у Вас балка высотой сечения 200, а не 150. 50 мм плиты входит тоже в балку.
Монолитные перекрытия
 
Цитата
Дмитрий Фальков написал:
Это будет плосская крыша со снеговой нагрузкой 180кг/м2
с 2016 расчётная уже 210 кг/м2. Подняли нормативные нагрузки по снегу. А ещё надо учитывать вероятность снеговых мешков, т.е. мю=1,25 минимум, это 262,5 кг/м2.

Масса самой балки, которая 100 кг/м *1,2= 120 кг/м и масса плиты 125 кг/м2*1,2=150 кг/м2. Масса стяжки, блока ГБ, разуклонку ещё надо. И если газон ещё...

Судя по всему, 800 кг/м2 надо у Вас считать в реальности нагрузки от снега и кровли + 120 кг/м сама балка. Если балки идут с шагом 600 мм (размер блока), то имеем 600 кг/м.п. балки.

А дальше любой калькулятор расчёта блок. Вот этот, например. И получаем 4 стержня 12А500 снизу. Или 3 шт 14А500.
Монолитные перекрытия
 
Цитата
Дмитрий Миронов написал:
В МАРКО вообще нет связи армирования балки и каркаса армопояса.
В RECTOR тоже.
Монолитные перекрытия
 
Я обычно ребра в таких перекрытиях армирую сплошной арматурой с крюками в 180 градусов на концах. Пример ребра такого перекрытия с бетонными стенами в несъёмной опалубке из ППС:



В Вашем варианте я бы сказал, что есть риск раскалывания бетона. Т.е. когда Вы нахлестываете стержни, обычно они входят рифлением друг в друга, а под нагрузкой когда начинает тянуться арматура, небольшое смещение стержней друг относительно друга создаёт раскалывающее усилие. Как двумя клиньями распирает. А поскольку тело бетона в ребре небольшое, то есть такой риск. Но у Вас это дело внутри хомута, т.е. ядро бетона стянуто. Поэтому в целом нормальный у Вас вариант перекрытия. Всё будет работать. Перехлёст арматуры ребра и Г-шки очень приличный и несколько хомутов на нём.

Единственное, что общая высота перекрытия вроде маловата - 200 мм. Я обычно 250 беру. Балки отдельно считали на нагрузку? Из условий шарнирного опирания? Тогда защемление будет в запас.
Перекрытия из многопустотных ЖБ-плит, Особенности использования их в частном доме
 
Цитата
Александр Путилин написал:
Но швы уже зачеканены, часть нагрузки на соседние плиты пойдет.
а, вы уже шпонки сделали. Тогда не получится нагрузкой в 1кН.
Перекрытия из многопустотных ЖБ-плит, Особенности использования их в частном доме
 
В СП Нагрузки и воздействия в приложении Д есть таблица, там на память есть способ определения допустимого прогиба при сосредоточенной нагрузки в 1кН в центре. Он там что-то около 1 мм должен быть. Посмотрите. Мы часовым индикатором определяли так на практике.
Перекрытия из многопустотных ЖБ-плит, Особенности использования их в частном доме
 
Цитата
Александр Путилин написал:
прогиб одной плиты - около 5мм в середине пролета без нагрузки.
да это вообще ерунда. Для ПК 45 около 20 мм допустим. Проверить нагружением есть возможность?