Добрый день, Михаил, и другие участники форума!
Решил создать отдельную тему.
Хоть в названии и консервация, но начну с начала.
Исходные данные: дом 15,6 х 9,8 м., 1 этаж КББ 38см+ утепление
крыша двухскатная, уклон 33 град.
регион Пермь, снег. нагрузка 320 кг./м2 (в эту зиму снега особенно много)
грунты: плодородка 30 см, далее суглинки с плотностью от 1,77 т/м3 до 2,2 т/м3
расчетное сопротивление 211-238 кПа
Заказал проект, сначала мне нарисовали свайно-ростверк, конечно же НЕ висячий.
Я просил переделать (или висячий или мзлф).
Результат:
Смутило армирование, размер подушки и пазух и то, что не учли уклон участка (1 м по диагонали).
Плюс средняя стена фундамента (по длинной стороне) не посередине и соответственно проблематично сделать опирание конька кровли (в проекте висячие стропила на ширине 9,8 м. без опирания конька)
С архитектором и конструктором устал бодаться, много моментов было, не только по фундаменту.
Решил попробовать переделать проект фундамента. Передвинул среднюю стену точно посредине.
Начал считать. Читал-считал и Сажина и Дачника, FH по баусу собирал нагрузки по осям, в МЗЛФ 2.2 проверял кучу вариантов.
Получилась ширина фундамента 60см (с запасом). Минимальный вариант был 42см, но решил перестраховаться.
Кстати по проекту вес дома 540 т., по Дачнику насчитал 550, вобщем различными методами вес получался около 500, калькулятор почему то выдавал 370 т., не знаю, где я вводил неверные данные.
Остановился на следующем: МЗЛФ 2.2. 60 х 30 см, Р=9,7 т/м2, R=11,8т/м2
армирование подошвы в углах:
Перекрытие плитами, и будет техподполье.
Собственно первые вопросы:
1. Достаточно ли армирование? рабочая арматура 12, хомуты 8ка
2. Заливать планирую частями, нужно ли делать выпуски из подошвы через каждые 25 см?
3. Я изобразил выпуски через метр,сечение нужно 12, может 8?
4. И в целом какие глобальные ошибки/просчеты?
Решил создать отдельную тему.
Хоть в названии и консервация, но начну с начала.
Исходные данные: дом 15,6 х 9,8 м., 1 этаж КББ 38см+ утепление
крыша двухскатная, уклон 33 град.
регион Пермь, снег. нагрузка 320 кг./м2 (в эту зиму снега особенно много)
грунты: плодородка 30 см, далее суглинки с плотностью от 1,77 т/м3 до 2,2 т/м3
расчетное сопротивление 211-238 кПа
Заказал проект, сначала мне нарисовали свайно-ростверк, конечно же НЕ висячий.
Я просил переделать (или висячий или мзлф).
Результат:
Смутило армирование, размер подушки и пазух и то, что не учли уклон участка (1 м по диагонали).
Плюс средняя стена фундамента (по длинной стороне) не посередине и соответственно проблематично сделать опирание конька кровли (в проекте висячие стропила на ширине 9,8 м. без опирания конька)
С архитектором и конструктором устал бодаться, много моментов было, не только по фундаменту.
Решил попробовать переделать проект фундамента. Передвинул среднюю стену точно посредине.
Начал считать. Читал-считал и Сажина и Дачника, FH по баусу собирал нагрузки по осям, в МЗЛФ 2.2 проверял кучу вариантов.
Получилась ширина фундамента 60см (с запасом). Минимальный вариант был 42см, но решил перестраховаться.
Кстати по проекту вес дома 540 т., по Дачнику насчитал 550, вобщем различными методами вес получался около 500, калькулятор почему то выдавал 370 т., не знаю, где я вводил неверные данные.
Остановился на следующем: МЗЛФ 2.2. 60 х 30 см, Р=9,7 т/м2, R=11,8т/м2
армирование подошвы в углах:
Перекрытие плитами, и будет техподполье.
Собственно первые вопросы:
1. Достаточно ли армирование? рабочая арматура 12, хомуты 8ка
2. Заливать планирую частями, нужно ли делать выпуски из подошвы через каждые 25 см?
3. Я изобразил выпуски через метр,сечение нужно 12, может 8?
4. И в целом какие глобальные ошибки/просчеты?