Хотелось бы поинтересоваться, делался ли тепловой расчет если фундамент МЗФЛ заглублен на 30 см (размеры высота 80 х ширина 50) имеет продухи, перекрытие цоколя Жб плиты. Будет ли промерзать грунт под фундаментом при утеплении только снаружи (вертикальное и горизонтальное)? будет ли промерзать фундамент а также грунты под ним при утеплении снаружи (горизонтальное и вертикальное) и под домом (горизонтальное)? Могли бы учесть тот факт что продолжительное время в доме никто не живет как один из вариантов просчетов.
 
Цитата
Павел Балтин написал:
будет ли промерзать фундамент а также грунты под ним
Будет. Даже при полностью закрытых продухах в подполье минус и не сильно отличающийся от улицы.
А уж при открытых - это вообще не смоделировать.

Фактически у фундамента с подпольем поведение близко к поведению неотапливаемого здания. Тепло ведь не потому, что утепление сделано, а потому, что есть источник тепла. Хорошее утепление просто позволяет это тепло сберегать. Но если источника тепла нет, то хорошее утепление, или плохое, неважно. Какой бы Вы хороший термос не взяли, если налить в него горячую воду и выставить на мороз, она всё равно замерзнет через 4-5 суток.

Так и здесь. Пол у Вас будет утеплённым и особо утечки тепла в подпол не будет через него. Так получаем для подполья баланс подводимого тепла: два мизерных источника - утечки через пол сверху и геотепло снизу. А потери вокруг будут большие. В итоге установится равновесие при температуре чуть выше, чем на улице, т.е. минус.

Положительной в подполье температура может быть в мороз только если через цокольное перекрытие будет значительная утечка тепла.
 
Тогда какой самый лучший способ защитить неотапливаемый дом с мзфл. Какой способ лучше всего выбрать?
 
Ещё хотел один вопрос задать, у вас есть типовой узел фундамента с перекрытием на лагах. Утепляется только грунт. Как защитить фундамент от того чтобы он не лопнул от напитавшегося водой бетона? Как увеличить срок службы данного фундамента а также какую добавку необходимо в бетоне для увеличения морозостойкости и каких значений оно должно достигать?
 
Цитата
Павел Балтин написал:
Какой способ лучше всего выбрать?
Они перечислены все в Рекомендациях Пеноплекса.

Для неотапливаемых зданий, это обычно сплошное утепление грунта под всей площадью застройки ЭППСом, толщиной около 100-120 мм.
 
Цитата
Павел Балтин написал:
Как защитить фундамент
Есть СП - защита от коррозии. Там всё указано.

Кроме воды, есть масса факторов коррозии, например, рН, химия грунта, минсостав и т.д. Надо выбирать защиту в зависимости от комбинации факторов.

Цитата
Павел Балтин написал:
какую добавку необходимо в бетоне для увеличения морозостойкости
Это обычно не решается какой-то одной добавкой. И не путайте морозостойкость и потивоморозную добавку для бетона.
Это решается обычно подбором марки бетона с соответствующими показателями.

Для МЗЛФ не ниже F50 требование, а вообще F75 или F100.
 
Доброго дня, Михаил!

Помогите пожалуйста с конструктивном МЗЛФ
У меня получается что МЗЛФ с небольшим цоколем из кирпича 1,4 м, из низ 0,9 под землей и 0,5 над землей. Если делать полы по грунту (засыпать 1,2 м), то цена выше плит ПК. Но теперь пугает вентилируемое подполье... имеет ли тогда вообще смысл в утеплении фундамента и отмостки? Дом для круглогодичного проживания.
 
Цитата
Артур Хайбуллин написал:
то цена выше плит ПК
Очень сомнительно. Считал недавно одному человеку в его ситуации.
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Цитата
Артур Хайбуллин написал:
то цена выше плит ПК
Очень сомнительно. Считал недавно одному человеку в его ситуации .
Мне достался участок уже с котлованом, убрали плодородный слой, 45 см примерно + нужно поднять участок выше будущей дороги на 50 см + очень хочется цоколь хотя бы 50 см. Итого нужно засыпать 1,4 м., в наших краях 1 куб песка стоит 1116 р. Всего надо 178 кубов = 198000 р. А плиты на 163000 выходят. Может что то не правильно считаю, в этом случае хотелось бы ошибаться..
 
Цитата
Артур Хайбуллин написал:
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Цитата
Артур Хайбуллин написал:
то цена выше плит ПК
Очень сомнительно. Считал недавно одному человеку в его ситуации .
Мне достался участок уже с котлованом, убрали плодородный слой, 45 см примерно + нужно поднять участок выше будущей дороги на 50 см + очень хочется цоколь хотя бы 50 см. Итого нужно засыпать 1,4 м., в наших краях 1 куб песка стоит 1116 р. Всего надо 178 кубов = 198000 р. А плиты на 163000 выходят. Может что то не правильно считаю, в этом случае хотелось бы ошибаться..
Схему фундамента тоже сам додумывал, исходя из фотоотчетов с польских сайтов, торгующих готовыми проектами. Поэтому если что то не так поругайте)