Цитата |
---|
Инна написал: Если сетка будет 4мм, ячейки брать также 150х150 или меньше100х100? |
Да, лучше почаще, т.е. 100х100.
Цитата |
---|
Инна написал: 14 арматуру в рёбрах вплотную к сетке или на расстоянии? |
У Вас должно быть две сетки:
1. первая лежит внизу по всей плите на подставках 20-30 мм.
2. вторая - полосы по 1 метру шириной. Их кладёте сверху на арматуру рёбер, чтобы половина сетки была на ребре, вторая половина в плите. Это армирование верхней зоны при ребре, где может быть трещинообразование.
Цитата |
---|
Инна написал: то есть тонким ЭППС 20мм хватит? |
Ну это совсем тонкий. Я имел в виду 50 мм.
Цитата |
---|
Инна написал: А если без утепления, то как? |
Делаете фигурную подушку из песка. Чтобы она повторяла профиль плиты на разрезе. Ребро с одной стороны доской делаете по контуру, а изнутри, чтобы песок держал форму и не рассыпался, часть песка мешаете с небольшой долей цемента. Вот этот бортик:
полусухой смесью выкладывайте бортик, надо дать ему постоять сутки и засыпать основной песок вовнутрь.
Цитата |
---|
Инна написал: И как сделать гидроизоляцию подскажите? |
Плёнку купите потолще и застелите всё ею. А сверху уже арматуру и бетон.
Цитата |
---|
Инна написал: Или наоборот, когда рёбра сверху - сначала плиту, а потом рёбра? |
Если ребра наверх, то сначала плиту, а потом рёбра долить.
Цитата |
---|
Инна написал: Или всё надо залить за раз. |
Необязательно.
Цитата |
---|
Инна написал: Плиту и в том и в другом случае армировать снизу? |
Да, под машиной она будет прогибаться снизу, а вот около рёбер сверх, поэтому основная сетка нижняя, но с добавлением сетки для усиления зоны примыкания ребра.
Цитата |
---|
Инна написал: Сетку положить внахлёст? в одну ячейку хватит? нужно связывать между собой? |
Да, на одну ячейку. Связывать желательно, она обычно не сильно ровная, задираться будет, если не свяжете.
Цитата |
---|
Инна написал: Если ширина ребра в 1,5 раза больше стены, то стену располагать по центру ребра или по наружному краю? |
По наружнему.