Форум

Страницы: 1 2 След.
Утепление стен, Вопросы относящиеся к методам и материалам применяемым для утепления стен
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Я поэтому предпочитаю цветные штукатурки по утеплителю
Михаил, у меня небольшой вопрос, по калькулятору точки росы, у меня как раз при нанесении любого слоя штукатурки поверх утеплителя (минплита), точка росы уходит в утеплитель. А при отсутствии контактного слоя все замечательно.  Есть ли данная проблема в живую, либо это проблемы калькулятора и ему можно не верить? беру слой газобетона 300 + слой утеплителя 150.
Изменено: Дмитрий Миронов - 17.11.2016 21:50:53
 
Михаил, хотел тоже задать аналогичный вопрос, если делать штукатурный фасад по утеплителю можно ли вместо 50+50мм утеплителя сделать 100+50мм? (стена 380мм пустотелый керамический кирпич, регион Свердловская область город Верхотурье)  
 
Цитата
Дмитрий Миронов написал:
у меня как раз при нанесении любого слоя штукатурки поверх утеплителя (минплита), точка росы уходит в утеплитель.
Не знаю, у меня всё корректно считает. Вот, например:



С учётом паропроницаемых декоративных штукатурок по утеплителю, будет ещё лучше.
 
Цитата
Александр Алтухов написал:
можно ли вместо 50+50мм утеплителя сделать 100+50мм?
Конечно можно.
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Не знаю, у меня всё корректно считает.
Прошу прощения, это я не корректно вопрос задал, я смотрел -20 на улице, в случае вентиляции под облицовкой точки росы нет, при пеко-цементном растворе есть. вот как раз и беспокоит образование этого отпотевания - замерзания и потом оттаивания. Как все это воспримет штукатурка, 2-3 таких цикла за зиму вполне реальны.
Изменено: Дмитрий Миронов - 17.11.2016 21:05:44
 
Цитата
Дмитрий Миронов написал:
я смотрел -20 на улице
Надо задавать среднюю температуру холодного периода. Влагонакопление - достаточно инерционный процесс, скачки до -20 и средняя температура -20 - это большая разница.

В этом калькуляторе на основе климатического СП при выборе населённого пункта эта средняя температура сама выставляется.
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Влагонакопление - достаточно инерционный процесс
Понял.
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Как минус можно рассматривать низкую влагопроницаемость, она должна увеличиваться изнутри наружу, чтобы вся лишняя влага из стены выходила. При использовании ППУ фактически на выходе мы получаем влагонепроницаемую конструкцию, т.е. вся влага, попав в стену, там и остаётся. А это грибок, плесень и т.д.

По этой же причине не рекомендуют ЭППСом утеплять стены.

Хотя, расчёт на Смарткальке говорит, что вроде как проходит такой пирог стены, но если поговорите с кем-то, кто профессионально фасады утепляет, все скажут, что это не лучшее решение, даже хуже, чем ЭППСом утеплять.
Михаил, а как бы Вы порекомендовали утеплить кирпичную стену в полтора кирпича (380мм) в Томске?
Каким материалом и какой толщиной?
 
Цитата
Дмитрий Кириллов написал:
утеплить кирпичную стену в полтора кирпича (380мм) в Томске?
Если кирпич брать пустотный, типа 2НФ, то достаточно будет 100 мм минплиты  + наружняя паропроницаемая штукатурка по сетке.  
 
С помощью каких калькуляторов/программ можно посчитать примерно необходимую толщину стен/количество утеплителя в доме?
Страницы: 1 2 След.