Форум

Страницы: Пред. 1 ... 86 87 88 89 90 След.
"Тонкие" фундаментные плиты, Обсуждение вопросов использования и проектирования плитных фундаментов в диапазоне толщин от 150 до 400 мм
 
Цитата
Андрей0711 написал:
как поженить нижнюю сетку из арматуры ф10, связанную по типу плиты, и два верхних ручья, которые в углах будут связаны по типу ленты.
а зачем вам их женить? Просто сделайте объёмный каркас в этой части. А вниз положите сетку. Будет похоже на УШП вверх ногами.

Цитата
Андрей0711 написал:
А я думаю, что и по нижней невозможно будет ходить, если, конечно, не ставить стульчики в каждой ячейке через 100 мм, что по-моему полный бред.
Ну а как полы по грунту или УШП заливают с такой сеткой? Спокойно все ходят по ней, если она внизу лежит..
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Просто сделайте объёмный каркас в этой части
Вы имеете ввиду, что второй ряд ставить не на лягухи, а замкнутыми хомутами? В предыдущем послании я спрашивал про шов. Ответьте пожалуйста, как правильно резать, внутренним прямоугольником или с выходом на наружные торцы плиты?
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
если она внизу лежит..
Если бы лежала на грунте, то да. На стульях лежит
 
Михаил, на 21 странице этой темы, Алексей Ступ консультировался по поводу такой же плиты, как у меня. Там Вы посоветовали просто две сетки и никаких прутьев арматуры под стенами. Почему мне такой вариант не советуете?
 
Я уже ответил на этот вопрос. Это было 5 лет назад.

Если хочется, делайте тот вариант, он тоже рабочий. Но края у плиты у него ослабленные.  
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Можно по контуру 4-мя стержнями 10а500, 2 сверху и 2 снизу
Добрый вечер, Михаил! А можете сказать подробнее по данной конструкции армирования? Как связаны верх с низом? Какая армировка в углах? Как связаны стержни в одном уровне? И как сетка из Вр стыкуется с этой лентой?
 
Цитата
Андрей0711 написал:
А можете сказать подробнее по данной конструкции армирования?
Плиту УШП видели? Вот перевёрнутая плита по армированию.
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Плиту УШП видели?
Не только видел, но и учитался до каши в голове. Но нигде не нашел, как ее армируют в углах например
 
Вам трудно написать в двух словах, как правильно завязать углы и соединить слои?
 
Углы, как в обычных МЗЛФ, П-ками можно. Куча в инете узлов, как можно армировать. Можно вообще никак не заморачиваться, потому что не будет в углах таких усилий, когда нужна анкеровка. Поэтому можно просто перекрестие прямых стержней.

Делаете 4 каркаса объёмных - хомуты и продольные стержни. Кладёте сетку в опалубку на фиксаторы, сверху на сетку 4 каркаса по сторонам. Проволокой прикручиваете к сетке.

Цитата
Андрей0711 написал:
Вам трудно написать в двух словах, как правильно завязать углы и соединить слои?
Мне не трудно, просто я в отъезде в праздники, а на телефоне крайне неудобно.  