Форум

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 ... 90 След.
"Тонкие" фундаментные плиты, Обсуждение вопросов использования и проектирования плитных фундаментов в диапазоне толщин от 150 до 400 мм
 
Цитата
Дмитрий Тахтуев написал:
Если отапливаться будет редко (наездами на выходных) логично ли делать утепление поверх плиты (а не снизу)? Так, кажется, быстрее тепло в доме станет.
Логично.

Цитата
Дмитрий Тахтуев написал:
Достаточно ли для такого дома плиты 200мм?
Вполне.

Цитата
Дмитрий Тахтуев написал:
Нужно ли гравийную подсыпку? Или достаточно песка который есть?
Песка будет достаточно, слой около 300 мм, хорошо уплотнить или как минимум пролить водой.
Цитата
Дмитрий Тахтуев написал:
Достаточно ли армирование 200х200 2 ряда Ф12 арматура? Может возможно ячейку сделать 250мм?
200х200 - общепринятый шаг в таких случаях, особенно, когда без расчёта делают. Можно сделать с переменным шагом для экономии арматуры. 250х250 основное армирование, а под стенами 200х200 продольные стержни.

Цитата
Дмитрий Тахтуев написал:
Надо ли под стены продольно заложить более мощную арматуру (читал такое на форумах)?
Это можно только расчётом узнать, на вскидку из Ваших условий вроде как нет необходимости.

Цитата
Дмитрий Тахтуев написал:
Может экономнее сделать под стенами более "толстый" фундамент, а под полами "тонкий"?
Это будет уже УШП, но без утепления. С вытекающим из неё конструктивом.
Цитата
Дмитрий Тахтуев написал:
Нужно ли плиту делать больше периметра дома?
Нет, точно нет.

Цитата
Дмитрий Тахтуев написал:
В общем главная задача - максимально сэкономить.
С плитой не сэкономите на арматуре, но зато простая опалубка и быстрее зальёте. С МЗЛФ - будет экономия на арматуре, но опалубку городить дольше и заливать сложнее. Зато цоколь выше...

 
 
Михаил, спасибо за ответ!

На первой странице форума Вы приводили пример расчета армирования дома в "robot structural analysis". У меня дом будет выглядеть так же, только периметр меньше (6600мм на 8900мм по наружным размерам стен). Хотел посчитать армирование в "robot structural analysis" , но не смог разобраться (хотя я инженер-механик и свободно работаю в SolidWorks).

Если дом такой-же, только периметром меньше и перекрытия по деревянным балкам, то можно ли использовать армирование плиты (200мм) с таким-же шагом и такого-же принципа как в Вашем расчете? Или это не верно (может оказаться, что нужно более мощное армирование) ?

Думаю как не ошибиться с армированием.

Или второй вариант плита типа УШП только без утеплителя снизу (утеплитель будет сверху). Правильно ли будет рассчитать армирование под стенами на калькуляторе "Калькулятор МЗЛФ 2.2" для не заглубленного ленточного фундамента (  высота 300мм, ширина 500мм ) а заливать как одно целое с полом как УШП. Под полом взять толщину бетона 100мм с армированием в 1 ряд (к примеру купить армосетку 6мм). Армирование пола заходит на армирование стен как в УШП.

И еще.. Хочу узнать можете ли Вы сделать теоретический расчет армирования и толщины бетона (под стенами и под полом разная толщина) для моей плиты типа УШП. Сколько это стоит? Нужны просто данные без официальных бумаг. Или для меня будет эффективней пойти по пути как я описал выше с "МЗФЛ 2.2" ?
Изменено: Дмитрий Тахтуев - 28.03.2016 17:57:17
 
Цитата
Дмитрий Тахтуев написал:
SolidWorks
Серьёзная прога. Я в Invertor считаю разные узлы, если надо более детально посмотреть что-то.

Цитата
Дмитрий Тахтуев написал:
можно ли использовать армирование плиты (200мм) с таким-же шагом и такого-же принципа как в Вашем расчете?
Можно. Если меньше размеры, то жёсткость только увеличивается и моменты в конструкциях уменьшаются (плечо меньше становится).

Цитата
Дмитрий Тахтуев написал:
а заливать как одно целое с полом как УШП
В итоге ребристая плита получается? Если да, то так и делают. Я считаю УШП, задавая ребра балками, а плитную часть как тонкую плиту.

Цитата
Дмитрий Тахтуев написал:
Или для меня будет эффективней пойти по пути как я описал выше с "МЗФЛ 2.2" ?
Да Вам нет смысла делать расчёт. Конструктив-то уже многократно опробованный, не надо даже считать...
Если будет армопояс поверх стен, то домик будет жёсткий. Ребро 300 мм и плита 100 мм. Ребро армируется 3-4 стержнями 12А500 сверху и снизу, хомуты 6-8 мм А240. В плите сетка 150х150 5-6 мм из Вр. Бетон 300-350 берите, на граните.

Большее внимание уделите подготовке основания, если там всё сделаете хорошо, то проблем быть не должно.
 
Михаил Судоргин, Прошу прощения, но вы оставили без комментариев мое сообщение №25, наверное не заметили
 
Михаил большое спасибо за толковый ответ.

У меня возникло еще несколько вопросов ( вероятно последних :) ).

Выбрал для себя вариант плиты 200мм с армированием как в Вашем примере. От ребристой плиты отказался т.к. стоимость по материалам получалась всего на 10-15% меньше, но обычная плита мне кажется надежнее, а исходя из того, что армирование посчитано для большего дома, то получается еще и нормальный запас прочности.

1. Кроме верхнего и нижнего армирования что еще нужно? Армирование торцов П-образными арматурами Ф8 с длиной "луча" - 400мм? Сколько их нужно? Количество стержней в верхней и нижней сетках разное. Куда П-шки прикладывать? (обязательно ли к продольному стержню сетки, или можно между стержнями. Что еще нужно для вертикального армирования?

2. Можно ли заменить арматуру Ф8 к примеру на арматуру Ф10 или Ф12 увеличив шаг армирования так, что-бы суммарная площадь сечения арматуры не уменьшилась. Какой максимальный размер между стержнями взять? В добавочном армировании под стеной по центру здания в Вашем примере добавлено по 2 арматуры Ф8 L4,4м с расстоянием 100мм. Логично ли 2 стержня Ф10 заменить на один Ф14 (суммарное сечение примерно то-же). Это нужно что-бы уменьшить работу по вязке арматурного каркаса.

3. Рекомендуется арматурный каркас вязать проволокой. Арматура будет А500. Можно ли не вязать а варить инвертором по месту? Если можно, то какими электродами? Или может можно заказать арматурные сетки моих размеров ячейки в организации, которая варит арматурные каркасы? Если дом 6,6м на 8,9м, то рассматриваю вариант заказать армосетку длиной 6,6м, шириной метра 2-2,5. Укладывать их с нахлестом примерно 200мм (Только чтоб ячейки совпадали) ? Понятно, что под несущей стеной по центру здания нахлеста быть не должно.

Заранее спасибо за ответ.
Изменено: Дмитрий Тахтуев - 30.03.2016 14:47:12
 
Цитата
Константин Замула написал:
возможно ли это
Возможно, я называю это "тонкая плита", кто-то "плита Дау". Есть СТО для неё у Пеноплекса.

Цитата
Константин Замула написал:
требуется ли увеличить толщину плиты с 25см до 30см (при этом общее количество бетона даже не изменится)
Расчёт только покажет. От 180 мм и толще плита может быть.

Цитата
Константин Замула написал:
Требуется ли изменить схему армирования (ячейка (20х20 см.) и увеличить диаметр арматуры (планировалась 12)
Опять же по расчёту. На пальцах нельзя определить.
Надо составлять модель дома и смотреть усилия в конструкциях.

Цитата
Константин Замула написал:
какую марку бетона следует выбрать?
М300-350 обычно берут. На граните.

Цитата
Константин Замула написал:
Возможно ли оставить плиту без утепления на первую зиму, ведь жесткость фундамента снизится ибо это уже будет не коробочка
Можно. Подушку нормальную сделайте и ничего ей не будет.  
 
Цитата
Дмитрий Тахтуев написал:
Армирование торцов П-образными арматурами Ф8 с длиной "луча" - 400мм? Сколько их нужно? Количество стержней в верхней и нижней сетках разное. Куда П-шки прикладывать? (обязательно ли к продольному стержню сетки, или можно между стержнями. Что еще нужно для вертикального армирования?
да, желательно. Хотя, я обычно игнорирую этот момент в "домико-строении". И не только я. Вот серия аэродромных плит ПАГ 14-18.

17-ый лист посмотрите, там разрез есть. И никаких П-шек :)
А на листе 12 - схема испытания. И эта плита держит точечно бешеные нагрузки. Так, к слову...

Цитата
Дмитрий Тахтуев написал:
Можно ли заменить арматуру Ф8 к примеру на арматуру Ф10 или Ф12 увеличив шаг армирования так, что-бы суммарная площадь сечения арматуры не уменьшилась. Какой максимальный размер между стержнями взять?
Гнуть замучаетесь. Да и радиус допустимый больше должен быть. А так, можно...

Цитата
Дмитрий Тахтуев написал:
Арматура будет А500. Можно ли не вязать а варить инвертором по месту? Если можно, то какими электродами?
А500 - очень дуракоустойчивая арматура:



НИИЖБ считает, что её можно варить.
 
как можно рассчитать плиту 9х6 под парковку 2х легковых авто и возможностью подъезда 4х кубовой ассенизационоой машины с массой при полной загрузке 9тонн?  
 
Цитата
Дмитрий Дмитриев написал:
как можно рассчитать плиту 9х6 под парковку 2х легковых авто и возможностью подъезда 4х кубовой ассенизационоой машины с массой при полной загрузке 9тонн?
Проще купить несколько бу дорожных плит, в хорошем состоянии. Обычная цена для бу "дорожки" - 1тр/м2 с доставкой до места.
Это всё равно будет дешевле, чем новую заливать. И главное - они уже рассчитаны на такие нагрузки.
 
ДП это не красиво - надо без швов и стыков...