Цитата |
---|
Леонид Баранов написал: Подскажите, армошов можно заменить поднятием цоколя кр.кирпичём с армирующей сеткой? И какой армошов Вы бы посоветовали? |
Самое простое - слой раствора по ФБС сверху толщиной 2-3 см, в который утапливается продольная арматура 12А500, 3-4 стержня.
Ну или кладочную сетку в раствор. Армированную сеткой можно, только смысл ещё кладку, если просто один шов сделать хорошо армированным.
Ну это видимо как раз без учёта свесов. Ну и от угла кровли будет зависеть.
Цитата |
---|
Леонид Баранов написал: Остальные точки опор вальмовах ног будет передаваться на ПК( полагаю через лежни). Неужели это критично по нагрузкам на ПК? |
Может быть критично. На подкос будет приходиться до 2-х тн грубо нагрузки. У ПК обычно 800 кг/м2, но это распределённой нагрузки, а тут точечная будет... Нужно будет какую-то распределительную балку-лежень класть. И ещё не забывайте, что утеплитель же будет, надо всё это тоже учесть, с лежнем...
Цитата |
---|
Леонид Баранов написал: если армопояс под блоками ФСБ, то он должен быть разной ширины в зависимости от несущих, самонесущих стен? |
Это лучше шириной блоков ФБС подобрать. Для внешних, например, 4-ка блок, для внутренних - 3-ка. А нагрузку на грунт подошвой регулировать.
Цитата |
---|
Леонид Баранов написал: Просто сделать 80см шириной под несущими и 60 под самонесущими с армировкой 14 арматурой в 4 прутка только внизу пояса? |
Не понял этот вопрос. Если стена в 2 кирпича, как там может быть 80 см ширины?