Несколько слов об условиях, по которым делается проверка фундамента в Калькуляторе.
Проверка допустимости деформаций здания под воздействием сил морозного пучения, условия 1 и 2 - это условия допустимой деформации от морозного пучения, абсолютной и относительной. Их выполнение означает, что эти деформации в допустимом диапазоне.
Алгоритм расчёта в общем виде следующий:
На этом рисунке коэф. Ка - это режим работы грунта под подошвой, фактически и определяющий на 80% уменьшение пучения. Af - это площадь подошвы фундамента длиной 1 метр, т.е. ширина фундамента. На рисунке дана группа графиков в зависимости от мощности пучинистого слоя dz.
Как видите, увеличение ширины подошвы с 60 см до 1 метра даёт уменьшение пучения примерно на 30% в зависимости от толщи пучинистого слоя.
Кроме этого, немного, но влияет ещё и режим работы непучинистой подушки (если она есть). Вот зависимость этого коэффициента:
Тут, правда речь идёт о нескольких % всего.
Есть ещё и другие параметры, прямо или косвенно влияющие на пучение. Например, масса фундамента, которая также увеличивается при изменении ширины - это ведь пригруз грунта и уменьшение пучения автоматически. А на относительное пучение (условие 2) влияет показатель гибкости конструкции. И т.д.
Проверка допустимости деформаций здания под воздействием сил морозного пучения, условия 1 и 2 - это условия допустимой деформации от морозного пучения, абсолютной и относительной. Их выполнение означает, что эти деформации в допустимом диапазоне.
Алгоритм расчёта в общем виде следующий:
- Имеется грунт с определёнными показателями и в определённых условиях.
- Глубина промерзания этого грунта для Владимирской области задана жёстко и взята почти по верхнему краю - 1,4 метра
- Вся эта толща грунта при замораживании увеличивается на определённую величину в следствии миграции воды и её расширения при замерзании. Это есть величина hf пучения незагруженного грунта в ВСН 29-85 из таблицы 3.
- Под подошвой фундамента величина пучения отличается от hf на некий коэф. Это формула 4.7 в ВСН 29-85.
- Изменения связаны с режимом работы грунта и уменьшением пучинистого слоя за счёт заглубления фундамента и непучинистой подушки. В контексте заданного вопроса нас больше интересует режим работы грунта.
- Режим работы сильно зависит от ширины подошвы фундамента и соотношения её с толщиной подушки. Зависимость иллюстрирует рис. 3 из ВСН 29-85:
На этом рисунке коэф. Ка - это режим работы грунта под подошвой, фактически и определяющий на 80% уменьшение пучения. Af - это площадь подошвы фундамента длиной 1 метр, т.е. ширина фундамента. На рисунке дана группа графиков в зависимости от мощности пучинистого слоя dz.
Как видите, увеличение ширины подошвы с 60 см до 1 метра даёт уменьшение пучения примерно на 30% в зависимости от толщи пучинистого слоя.
Кроме этого, немного, но влияет ещё и режим работы непучинистой подушки (если она есть). Вот зависимость этого коэффициента:
Тут, правда речь идёт о нескольких % всего.
Есть ещё и другие параметры, прямо или косвенно влияющие на пучение. Например, масса фундамента, которая также увеличивается при изменении ширины - это ведь пригруз грунта и уменьшение пучения автоматически. А на относительное пучение (условие 2) влияет показатель гибкости конструкции. И т.д.