Тяжелый дом + мзлф, Прошу помощи с конструктивом фундамента
 
Добрый день Михаил, очень прошу помочь с высотой и армированием Ж/Б балки. Эта балка является частью арм. пояса, выполняет в этом месте роль перемычки. Сверху на этот участок будут опираться плиты ПК одной стороной, другой стороной на среднюю стену. Длинна перемычки 2320 мм. Думаю в этом месте сделать увеличенный по высоте и ширине участок с заходом на стены по 400 мм и сделать дополнительное нижнее армирование. Так как. перемычка является частью арм пояса через нее в верху и чуть ниже середины пройдет общее армирование пояса. Думаю весь арм. пояс (200х200)проармировать 4 х d12, а в этом месте сделать увеличение сечения балки до 270х270 и добавить 3-4 арматуры d12 в нижней зоне.
Буду очень благодарен за Ваше мнение по поводу этого узла и пояса в целом.
Спасибо заранее!) [FILE ID=19646] [FILE ID=19647]
 
Не знаю, насколько похожий проект, но вот так реализовали эркер в одном из проектов в аналогичной ситуации.

Вот внешний вид:

[FILE ID=19648]
Небольшой эркер только на первом этаже:

[FILE ID=19649]

Соответственно там монолитный пояс, переходящий в плиту в районе эркера:

[FILE ID=19650]

[FILE ID=19651]

Если же эркер идёт на всю высоту здания, то проще плиту обрезать по месту под углом.
 
Спасибо, буду разбираться)