Форум

Страницы: Пред. 1 ... 6 7 8 9 10 ... 17 След.
Вопросы по крышам и кровлям
 
Цитата
Антон Селезнев написал:
А что вас смущает?  Сумма по всем опорам равна нулю.
Если вы жесткие опоры заменяете скользящими, при этом ничего ни куда не уезжает, т.е. деформаций нет, но усилия на опорах меняются довольно сильно, как вы считаете, это нормально?  
 
Модель показывает перемещения на уровне единиц миллиметров, да и вы тоже об этом писали. Если не допустить этого перемещения, нагрузка на других опорах изменяется. Нормально это? Я не специалист по сопромату или строймеху и могу судить  только на основе житейского опыта и я сказал бы да, нормально, произошло перераспределение нагрузки на другие опоры.
У вас в статье тоже, при упругой опоре под коньком перемещение 1 мм, а распор увеличивается на 40%.
 
Цитата
Антон Селезнев написал:
Если не допустить этого перемещения, нагрузка на других опорах изменяется. Нормально это?
Цитата
Антон Селезнев написал:
У вас в статье тоже, при упругой опоре под коньком перемещение 1 мм, а распор увеличивается на 40%.
Разница в том, что в статье я рассматривал ДВЕ разные ситуации, когда ФИЗИЧЕСКИ было ДВА разных закрепления стропил. Т.е. ДВЕ разные ситуации закрепления - ДВЕ разные расчётные модели.

А вы рассматриваете ОДНУ и туже ситуацию. ФИЗИЧЕСКИ у вас ничего не меняется в конструкции, но вы получаете ДВЕ разные картины распределения усилий. И упорно пытаетесь убедить меня в том, что ОБЕ модели правильные и ошибок в них нет. А такого быть в принципе не может, значит какая-то одна неверная.  
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
И упорно пытаетесь убедить меня в том

Вовсе нет.
Цитата
Антон Селезнев написал:
Вот это я и пытаюсь смоделировать введением жестких опор лежней.

Так как это правильно сделать чтобы увидеть эффект от раскосов Савельева?
Изменено: Антон Селезнев - 11.01.2021 15:47:49
 
Цитата
Антон Селезнев написал:
Так как это правильно сделать чтобы увидеть эффект от раскосов Савельева?
А у вас нет как таковых раскосов Савельева. Потому, что как раз они и упираются в жесткую опору, которой у вас нет.

У вас объёмная конструкция со связями. Грубо говоря, в фермах тоже есть раскосы, но никто же не называет их раскосами Савельева. В этом и есть ваша ошибка, вы пытаетесь найти в своей конструкции то, чего там нет. Уж если добрались до Робота, так и стройте объём, какой смысл пытаться разбивать его на примитивы и считать их по отдельности? считайте целиком сразу.
 
В проекте их нет, да. Или вы намекаете на то, что лежни относительно гибкие и от этих раскосов не будет эффекта? Так их можно поставить в точках пересечения с внутренними стенами.

Я пытаюсь с помощью модели понять, что они дают в моем случае. Цель, как уже говорил, попытаться уменьшить распор, хотя бы от неравномерной нагрузки скатов.
 
Цитата
Антон Селезнев написал:
Или вы намекаете на то, что лежни относительно гибкие и от этих раскосов не будет эффекта?
Гибкость у лежней в каком направлении?  В горизонте они же образуют жесткую раму. А дальше, руководствуясь правилами статики получаем, что раскосы дают на эту раму горизонтальную составляющую силы, которая взаимоуравновешивается. А вертикальная составляющая вся осталась на верхних прогонах.

Эту кровлю делал не я, а мои ребята. Я не могу сказать, что мне она нравится, я бы сделал по-другому, просто раздвинул бы верхние прогоны табуретки, сделав проходы для них в кладке вентканалов и дымоходов, ну или как-то оперев концы прогонов там. И тогда раскосы и нижняя рама были бы не нужны. Они кстати, и сейчас не факт, что нужны, надо смотреть конкретно под нагрузку снеговую. В распорной схеме от них можно было бы и отказаться. Вот это, кстати, на вашей модели можно легко проверить. Но не забудьте про то, что тогда наверху надо скользящей опорой все задать.

Но эта конструкция рабочая, конкретно этот проект построен в нашем регионе и там нет никаких проблем с кровлей. Поэтому тут у вас два пути - следовать проекту или пытаться его самостоятельно переработать.
 
Да я нисколько не сомневаюсь, что проект рабочий. Но у меня совпало сразу несколько факторов, я немного обсчитался с точками крепления лежней плюс строители внесли свой вклад, в итоге геометрия изменилась - прогоны сместились, нижнюю затяжку пришлось опустить на левый прогон. И армпояс делали в морозы.
Вот поэтому и возникла идея попытаться немного разгрузить мауэрлаты.

Еще возник вопрос по подстропильным фермам. Как я понимаю, от раскосов будет существенная горизонтальная сила на стойки. У меня врубку стоек в лежни не сделали. Как лучше закрепить низ стоек от горизонтального смещения?

Смоделировал


Правильно я понял, что даже если учесть силу трения, то все равно боковая сила на крайних стойках будет под 3 кН?
Изменено: Антон Селезнев - 13.01.2021 15:53:22
 
Цитата
Антон Селезнев написал:
все равно боковая сила на крайних стойках будет под 3 кН?
Почему 3кН? Если у вас на модели 5.6?

А прогон нижний куда у вас делся? он ведь будет воспринимать растягивающие усилия. Горизонтальные силы можно легко снять нижней затяжкой на этих раскосах.
 
Это я подсмотрел в пособии по проектированию фундаментов под колонны, там при восприятии боковых сил учитывается трение в опорной плите колонны, нормальная сила умноженная на коэфф. трения, так же и тут я прикинул, может это и не правильно.
А лежня нет в модели, потому что, как выше написано, стойки без врубок, просто стоят сверху лежня.
Поэтому и вопрос про крепеж.