Цитата |
---|
Антон Селезнев написал: Я накидал в роботе модельку, получилось при неравномерной нагрузке скатов разность горизонтальной составляющей нагрузки от подкосов 2.1 кН на каждую стропильную ногу. |
Вы некорректно сделали расчётную модель. Вы рассчитываете кровлю, как будто у вас она состоит из отдельных стропильных арок, каждая из которых работает независимо.
А это не так, потому что у вас две прямоугольные фермы поперёк стропил, на которые кладутся неразрезные деревянные балки-стропила. Т.е. вот тут у вас должны быть фактически жесткие опоры:
Такую конструкцию надо считать либо сразу в объёме, либо отдельно расчёт стропила и расчёт фермы. Больше там считать нечего.
Кроме этого, саму геометрию арки вы как-то не так построили, она просто не соответствует чертежу. У вас затяжка явно проходит не там, где она на чертежах в КР. Если хотите, совсем опустите затяжку на первый прогон. Получится очень жесткая объёмная ферма, на которую наложили стропил.
Так вот поэтому я и удивляюсь, чего вы ерундой занимаетесь. У вас по скату балка монолитного пояса имеет сечение 100х375 и крепится в 4 точках. Максимальное расстояние между точками - даже меньше 3,7 метра. При этом все концы у неё закреплены жестко, т.е. это неразрезная балка с защемлёнными концами.
Т.е. пояс в горизонтальном направлении работает сечением 375 мм. Да при таком сечении и такой расчётной схеме это будет прогон, рассчитанный на бешеную нагрузку, а не на те 300 кг погонной горизонтальной составляющей, что у вас получились.