Цитата |
---|
MAG37 написал: типа 250мм ненадежно |
Поэтому стены в 250мм в принципе хватает, тем более для одноэтажного здания. Прочность на сжатие там однозначно выше, чем у ГБ 400 мм толщиной. Но, устойчивость при высоте этажа 3 и более метров уже может быть на грани. С учётом возможных неидеальностей реальной кладки, особенно эксцентриситета, ряд авторитетных товарищей считает, что несущие стены нельзя делать меньше 380 мм. Но запрета в СП на это нет, опять же тут вопрос к конфигурации стен, наличию пилонов, перекрестий и т.д. Я неоднократно делал проекты домов 250 в кирпиче + внешнее утепление.
Цитата |
---|
MAG37 написал: Вы когда нагрузки считаете - это в программе делаете или ручками? Нагрузку от кровли и стропилки как учитываете? Особенно вальму с промежуточными опорами |
Стропилку в программе, но только силовые балки, обрешётку и прочее - нагрузкой задаю.
Цитата |
---|
MAG37 написал: По поводу опирания и анкеровки сборных ж/б плит на газобетон. Какое у вас сейчас типовое решение? |
Цитата |
---|
MAG37 написал: Мне кажется рациональным опирание плит прямо на газосиликат, потом обвязочный пояс в уровне плит. Для анкеровки можно в шву плит анкеры заложить |
Кроме этого, обвязочный пояс по торцам также не идеален. Под него может просто не хватить места с учётом необходимости его утепления. Увеличивается опирание плиты опять же, поэтому он нормально получается только на относительно широких стенах. Ну и если по совокупности всего конструктива здания смотреть, то обычно полноценный пояс лучше решение, чем обвязка.