В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» для нормальной работы систем водоотведения трубопроводы должны быть уложены с уклонами, обеспечивающими течение жидкости с самоочищающими скоростями т.е. наименьшими допустимыми скоростями течения, при которых выполняется самоочищение труб и коллекторов.
Величины скоростей принимают в зависимости от крупности содержащихся в них примесей и от степени наполнения трубопровода.
Для всех систем наружной канализации наименьшие уклоны трубопроводов следует принимать для труб диаметрами 150мм – 0,008 (на 1 м длины перепад 8 мм), 200мм – 0,007 (на 1 м длины перепад 7 мм).
В условиях индивидуального строительства при небольших объемах сточных вод для поддержания самоочищающих скоростей нередко используются трубы диаметром 100мм. Величина минимального уклона трубопровода диаметром 100мм составляет 0,010 при минимальном расходе 4,41л/с и наполнении 0,75 диаметра.
Для тех, кто самостоятельно желает выбрать уклон трубопровода с учетом конкретного значения расчетного расхода жидкости, наполнения и скорости движения рекомендуется пользоваться таблицами для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров, составленных по формуле акад. Н.Н.Павловского. При этом наименьшую скорость для бытовых и дождевых сточных вод следует принимать равной 0,7м/с. Максимальное наполнение трубопроводов бытовых сточных вод – 0,80 диаметра, для дождевых – 1. Наибольшую расчетную скорость движения сточных вод следует принимать для металлических труб – 8,0м/с, для неметаллических – 4,0м/с; для дождевой канализации – соответственно 10м/с и 7,0м/с.
К уклонам выпусков канализации зданий и сооружений требования другие. Выпуском канализации называется участок сети, отводящий сточные воды, от стояка за пределы здания до смотрового колодца.
Так в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» уклон выпусков от стояка или прочистки до оси смотрового колодца следует предусматривать не менее 0,020 (на 1 м длины перепад 20 мм).
Нередко, при благоустройстве земельного участка, возникает необходимость сбора ливневых вод с помощью дождеприемников. В этом случае уклон присоединения от дождеприемника должен быть не менее 0,020.
Величины скоростей принимают в зависимости от крупности содержащихся в них примесей и от степени наполнения трубопровода.
Для всех систем наружной канализации наименьшие уклоны трубопроводов следует принимать для труб диаметрами 150мм – 0,008 (на 1 м длины перепад 8 мм), 200мм – 0,007 (на 1 м длины перепад 7 мм).
В условиях индивидуального строительства при небольших объемах сточных вод для поддержания самоочищающих скоростей нередко используются трубы диаметром 100мм. Величина минимального уклона трубопровода диаметром 100мм составляет 0,010 при минимальном расходе 4,41л/с и наполнении 0,75 диаметра.
Для тех, кто самостоятельно желает выбрать уклон трубопровода с учетом конкретного значения расчетного расхода жидкости, наполнения и скорости движения рекомендуется пользоваться таблицами для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров, составленных по формуле акад. Н.Н.Павловского. При этом наименьшую скорость для бытовых и дождевых сточных вод следует принимать равной 0,7м/с. Максимальное наполнение трубопроводов бытовых сточных вод – 0,80 диаметра, для дождевых – 1. Наибольшую расчетную скорость движения сточных вод следует принимать для металлических труб – 8,0м/с, для неметаллических – 4,0м/с; для дождевой канализации – соответственно 10м/с и 7,0м/с.
К уклонам выпусков канализации зданий и сооружений требования другие. Выпуском канализации называется участок сети, отводящий сточные воды, от стояка за пределы здания до смотрового колодца.
Так в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» уклон выпусков от стояка или прочистки до оси смотрового колодца следует предусматривать не менее 0,020 (на 1 м длины перепад 20 мм).
Нередко, при благоустройстве земельного участка, возникает необходимость сбора ливневых вод с помощью дождеприемников. В этом случае уклон присоединения от дождеприемника должен быть не менее 0,020.