Цитата
Михаил Судоргин написал:
Можно использовать
Спасибо.
 
Михаил, добрый день.
Интересует реализация балки над проемом гаражных ворот.
Толщина блока 400 (D500 B2.5). Ширина проема 3м. Высота проема 2,5м. Таким образом, через ряд от проема начинается армопояс.
Возможно-ли над проемный ряд выложить из U-блока со стенками 100х100х100мм и дополнительно опереть этот ряд на два уголка с шириной крыла 100мм? Опирание на стены по краям проема по 300м. Таким образом ЖБ балка над проемом будет высотой 150мм и шириной 200мм. Заливать планировал вместе с армопоясом. Арматура d12 или d14.
Опирания плит перекрытия на данный проем не будет.
Собственно проект K-203. В нем не описан конструктив данного узла.
В плотную подхожу к этапу залития армопояса и отсюда возникает этот вопрос. Заранее спасибо.
 
Здравствуйте.
Можно ли продлить балки перекрытия на полтора метра дальше опорной стенки-комната 4,5 метра, чтобы перекрыть часть шестиметровой комнаты - в торец шестиметровую 50*200мм?
Или обрезать эти балки и шестиметровый кусок собрать из сдвоенных 50*200мм с вертикальными связями ?
Дом одноэтажный, чердак холодный, перекрытие планируем утеплять мин.ватой. В шестиметровой комнате дальше идет выступ и перекрытие только пять метров, т.е. шестиметровая часть небольшая.
Изменено: Дмитрий Да - 30.07.2018 21:59:18
 
Цитата
Алексей Шалдин написал:
через ряд от проема начинается армопояс.
А зачем тогда такие сложности с дополнительной перемычкой над воротами? Пусть у Вас пояс выполняет роль перемычки над воротами. А блоки ниже пояса, один ряд над воротами, надо просто закрепить на время заливки армопояса, когда по ним бетон зальёте, они прилепятся к нему так, что не отдерёшь.

Цитата
Алексей Шалдин написал:
опереть этот ряд на два уголка с шириной крыла 100мм?
Уголки можно положить, только уж очень мощные берёте.
 
Цитата
Дмитрий Да написал:
Можно ли продлить балки перекрытия на полтора метра дальше опорной стенки-комната 4,5 метра, чтобы перекрыть часть шестиметровой комнаты - в торец шестиметровую 50*200мм?
Сэкономить тут не получится. Надо перекрывать пролёты целиковыми балками, т.е. резать по размеру. Более того, 6 метров пролёта для балки 50х200 мм - это много, будет прогиб и провиснет потолок. Сами прикиньте на калькуляторе. Оптимально - 4,2-4,5 метра пролёта для такой балки.
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Цитата
Дмитрий Да написал:
Можно ли продлить балки перекрытия на полтора метра дальше опорной стенки-комната 4,5 метра, чтобы перекрыть часть шестиметровой комнаты - в торец шестиметровую 50*200мм?
Сэкономить тут не получится. Надо перекрывать пролёты целиковыми балками, т.е. резать по размеру. Более того, 6 метров пролёта для балки 50х200 мм - это много, будет прогиб и провиснет потолок. Сами прикиньте на калькуляторе . Оптимально - 4,2-4,5 метра пролёта для такой балки.
В том то и дело что даже шестиметровая проходит, а сдвоенная тем более: длина пролета = 6м, балки 50х200мм, шаг балок 600мм, нагрузка для холодного чердака= 70 кг.кв.м,
результат = расчетный прогиб 21мм, при предельно допустимом 24мм.
Да-потолок провиснет, согласен. Значить обрезать хвостики с соседней комнаты и ставить сдвоенные балки, там всего 2 метра шириной пролет = 3-4 сдвоенных балки.
Изменено: Дмитрий Да - 01.08.2018 22:14:58
 
Цитата
Дмитрий Да написал:
даже шестиметровая проходит
2-ой сорт и проходит?

Цитата
Дмитрий Да написал:
нагрузка для холодного чердака= 70 кг.кв.м
Эксплуатационная, а ещё коэф.надёжности надо брать и собственный вес перекрытий. Я очень сомневаюсь, что пройдёт в таком случае 6-ти метровая балка из сосны 2-го сорта.
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Цитата
Дмитрий Да написал:
даже шестиметровая проходит
2-ой сорт и проходит?
Цитата
Дмитрий Да написал:
нагрузка для холодного чердака= 70 кг.кв.м
Эксплуатационная, а ещё коэф.надёжности надо брать и собственный вес перекрытий. Я очень сомневаюсь, что пройдёт в таком случае 6-ти метровая балка из сосны 2-го сорта
Спасибо, значит вовремя остановились, все что свыше 4,5 метров делаем сдвоенные балки. Хвостики срезали.
Изменено: Дмитрий Да - 03.08.2018 16:45:54
 
Вылеты срезали, собрали вот такие балки сдвоенные, пролет 5,80м, нагрузили кирпичом до расчетной, прогиб минимальный. Покритикуйте пожалуйста.



Лес у нас продают без различия первого второго сорта, мелкое еще можно что то купить с гарантированным качеством в леруа.
Изменено: Дмитрий Да - 14.08.2018 12:47:46
 
Картинки мелкие, плохо видно.

Если проверку прошли, то значит нормально.