Предполагается монолитное перекрытие 180мм над подвалом. Стены 250мм, полтора-два этажа, материал стен - газобетон или ТК, облицовка - кирпич.
Просьба оценить конструктив по пунктам (проекта нет, был опыт самостоятельного изготовления перекрытия 3000*4500*150мм), есть некоторое понимание :) ).
1. Армирование - две сетки 200*200мм, верх - 10мм, низ - 12мм. В местах опирания на несущие стены - дополнительные прутья вверху поперёк стены по 1,5+1,5м (шаг становится 100мм).
2. Над проёмами (окна, двери - показаны цветом) в балках и просто в теле перекрытия - дополнительные стержни арматуры д12 (14)мм (по три вверху и внизу) в хомутах д8мм с шагом 200мм (у мест опирания шаг 100мм).
3. Для опирания лицевого кирпича - консоль 180*180мм по типу, как в узле "2.1 Опирание облицовки на монолитный пояс" http://m-project33.ru/self/typical/uzel-2-1-opiranie-oblitsovki-na-monolitnyy-poyas/ - с утеплением. Вот только никак не пойму, как такой узел реализовать на практике - клеить ЭППС на стены одновременно с изготовлением опалубки под консоль? Опалубка из фанеры? Есть какие-то подсказки?
4. Для плиты 180мм защитный слой снизу 25мм, сверху 35мм - нормально?
5. Выпуски вертикальной арматуры д10мм из стен (остались 500мм) загибать на верхнюю сетку (под сетку)? Или для такой длины работать не будут?
Изменено: Алексей Иванычев - 17.09.2019 14:24:22
 
Алексей Иванычев, я сильно извиняюсь, что лезу, но мне каца, что на чертеже во внешних размерах потерялся нолик. ;) Чисто математически если нолик в конце то остается лишним 200мм. 10700-4500-5250-250-250-250=200
 
Цитата
Дмитрий Миронов написал:
Алексей Иванычев, я сильно извиняюсь, что лезу, но мне каца, что на чертеже во внешних размерах потерялся нолик. Чисто математически если нолик в конце то остается лишним 200мм. 10700-4500-5250-250-250-250=200
Да, потерялся (ошибка). 200мм не остаётся, так как ширина дома по переднему и заднему фасаду разная - как раз на 200мм.
Однако, по теме что скажете?
 
Цитата
Алексей Иванычев написал:
Однако, по теме что скажете?
Вот по теме вообще ничего не скажу ни умного, ни глупого. Это необходимо Михаила дождаться, только от него возможно получить грамотный и исчерпывающий ответ.
 
Михаил Судоргин, мы вас дождёмся? Ещё вопрос: можно ли в случае с монолитным перекрытием вместо хомута из 10мм размером 400*200мм применить П-шку той же высоты с ногами по 1м. - Так проще получается выполнить армирование. Крюк из 8мм сохраняется.
В узле 2.1 есть большое желание уйти от сдвоенного ЭППС 50мм - к одному слою 100мм. Этот же вопрос задавал на Форумхаусе - уверенности не прибавилось. Хотя из вашего расчёта видно, что запаса прочности более чем достаточно.
Привожу свою схему. На схеме дополнительно указаны элементы крепления опалубки выноса.
Последовательность сборки узла перед заливкой бетоном будет следующая:
1. Изготовление опалубки плиты на стойках.
2. Армирование плиты.
3. Установка поддерживающих стальных уголков для опалубки выноса при помощи шпилек М12(в имеющиеся в указанном месте отверстия в стене с непостоянным шагом 900-1200мм - остались от опалубки стен).
4. Приклеивание к стене на пену кусков ЭППС размером 585*390 (треть листа) - с шагом 585+100=685мм. С учётом непостоянства шага шпилек ширина куска ЭППС может быть меньше/больше, то есть перемычки выноса будут местами чаще/реже, чем через 685мм (скорее чаще). То есть не только в местах шпилек, но и между ними посередине.
5. Установка в места перемычек П-шек и крючков - вязка к основному армокаркасу плиты.
6. Сборка опалубки выноса (доска 50*100мм и фанера/МДФ 18мм).
Изменено: Алексей Иванычев - 27.09.2019 08:01:54
 
Михаил, добрый день. Из чего порекомендуете делать перегородки на втором этаже?: С учетом, что у меня МАРКО, как обсуждали выше. Ну и плюс нужно мне будет стяжку выравнивающую делать, щебень все таки для марко 150, крупноват был, не разгладилась поверхность "горы, долины" получились.

п.с. Создайте пожалуйста тему(форум) Спасибок, помогли огромное количество раз, а отдельную спасибку написать негде.
 
Цитата
Дмитрий Миронов написал:
Из чего порекомендуете делать перегородки на втором этаже?: С учетом, что у меня МАРКО
А какую нагрузку планировали изначально на перекрытие?

Раньше считалось, что лучше всего перегородки из силикатного кирпича, потому что с точки зрения звукоизоляции нужна масса для поглощения шумов. Сейчас хвалят силикатную пазогребневую плиту - она почти как кирпич, но меньше швов, поэтому индекс звукоизоляции даже больше. На мой взгляд, если перекрытие позволяет, лучше тонкая плита пазогребневая, чем толстая перегордка из ГБ. Тонкие ГБ на шум ни о чём, более-менее от 150 мм начинается эффект. Можно каркасные ещё, со сложными системами изоляции от шумов, но это очень геморойная тема и дорого получается, они актуальны если только есть серьёзные ограничения по нагрузке, а хочется нормальную звукоизоляцию.
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
А какую нагрузку планировали изначально на перекрытие?
У меня максимальное армирование, обещали расчетную 830 кг, но это с блоком 600, на мой блок 625, сказали взять минус 10% грубо 740 кг. При всех прочих и запасе, думаю правильным будет считать несущую в 600 кг. В начале сезона с не снятой подпорной системой я на перекрытие поставил 23 тонны газобетона в палетах, конечно не показатель и подпорная взяла на себя большинство веса, но по блоку в марко трещины не пошли, когда разгрузил перекрытие снял подпорную, ничего никуда не вывалилось :)))).
 
Как всегда терзает небольшой шкурный вопрос, у меня осталось 2,5 палета блока 100*500*625, хотел его в дело пустить . посмотрел на пазогребневые волма, вес 29 кг, блок газобетона 22 кг, есть подозрение, что нам опять что-то втюхивают :) с отзывами. Мне кажется, если поставить 100 ГБ + наклеить с двух сторон гипрок, эффект будет сопоставим с пазогребневой плитой.

Хочу всех обмануть залезть на елку и ничего не ободрать :).


Есть мысль поставить вдоль перегородки между спальнями, двери купе и сделать каким образом с обеих сторон шкафы, раз уж от шмуток не избавиться то пусть они хоть звукоизоляцией работают :). Есть смысл в моих мыслях?

Главный вопрос можно ли нагрузить балку образующую лестничный проём перегородкой из 200 ГБ? Обозначил розовым. Примерный вес 250 кг на метр погонный. Моих кустарных знаний на это не хватает.
Изменено: Дмитрий Миронов - 08.10.2020 16:42:36
 
Цитата
Дмитрий Миронов написал:
Главный вопрос можно ли нагрузить балку образующую лестничный проём перегородкой из 200 ГБ? Обозначил розовым. Примерный вес 250 кг на метр погонный.
Надо учитывать, что сама по себе стенка представляет собой не только нагрузку, но имеет ещё и собственную жесткость. Грубо говоря, если в нижние ряды стенки заложить арматуру, то её можно сложить, а потом убрать из под неё балку и она сама себя должна держать. Типа как большая перемычка, наборная из отдельных блоков.

Я бы поставил подпорку под балку, клинышками её наверх поджал и сложил стенку из ГБ, заармировав нижний слой в штробе стержнем из 12А500. Анкеровку концов только надо сделать отгибами. Думаю, что все должно получиться нормально.