Здравствуйте.
Сейчас мне делают проект дома по технологии Велокс на фундаменте из буронабивных свай с ростверком. Отопление тёплым полом.
Пирог стены такой:
Щепоцементная плита 35мм;
Железобетон 150мм;
ПСБ-С 25 150мм;
Щепоцементная плита 35мм.
Сопротивление теплопередаче: 4.08 (м²•˚С)/Вт (вычислено Smartcalc'ом)
Верхнее перекрытие:
Доска 25мм;
Пароизоляция;
Лаги 200мм с утеплением минватой;
Контробрешётка 100мм с утеплением минватой 50мм;
Гидроизоляция;
Доска 40мм.
Сопротивление теплопередаче: 4.96 (м²•˚С)/Вт
За перекрытием - холодный чердак.
Два варианта нижнего перекрытия.
1. Пол по грунту:
Стяжка 50мм;
Железобетон 50мм;
Слой железобетон ш170мм и ПСБ-С 25 ш 330мм высота слоя 170мм;
Щепоцементная плита 25мм;
Песок 200мм.
Сопротивление теплопередаче: 1.13 (м²•˚С)/Вт
Ниже - грунт с температурой выше 0 гр.
2. Пол по бетонному монолитному перекрытию:
Стяжка 50мм;
Железобетон 160мм;
ЭППС 50мм;
Воздушная прослойка 740мм.
Сопротивление теплопередаче: 1.68 (м²•˚С)/Вт
Ниже - грунт с температурой выше 0 гр.
Вопрос: насколько адекватны оба варианта нижнего перекрытия, особенно с учётом того, что в нём будет тёплый пол? Не напрашивается ли обеспечить здесь сопротивление теплопередаче не хуже чем у стен и потолка?
Строители и проектировщики считают, что не надо.
Хотелось бы узнать единственно верное мнение.
Спасибо.
Сейчас мне делают проект дома по технологии Велокс на фундаменте из буронабивных свай с ростверком. Отопление тёплым полом.
Пирог стены такой:
Щепоцементная плита 35мм;
Железобетон 150мм;
ПСБ-С 25 150мм;
Щепоцементная плита 35мм.
Сопротивление теплопередаче: 4.08 (м²•˚С)/Вт (вычислено Smartcalc'ом)
Верхнее перекрытие:
Доска 25мм;
Пароизоляция;
Лаги 200мм с утеплением минватой;
Контробрешётка 100мм с утеплением минватой 50мм;
Гидроизоляция;
Доска 40мм.
Сопротивление теплопередаче: 4.96 (м²•˚С)/Вт
За перекрытием - холодный чердак.
Два варианта нижнего перекрытия.
1. Пол по грунту:
Стяжка 50мм;
Железобетон 50мм;
Слой железобетон ш170мм и ПСБ-С 25 ш 330мм высота слоя 170мм;
Щепоцементная плита 25мм;
Песок 200мм.
Сопротивление теплопередаче: 1.13 (м²•˚С)/Вт
Ниже - грунт с температурой выше 0 гр.
2. Пол по бетонному монолитному перекрытию:
Стяжка 50мм;
Железобетон 160мм;
ЭППС 50мм;
Воздушная прослойка 740мм.
Сопротивление теплопередаче: 1.68 (м²•˚С)/Вт
Ниже - грунт с температурой выше 0 гр.
Вопрос: насколько адекватны оба варианта нижнего перекрытия, особенно с учётом того, что в нём будет тёплый пол? Не напрашивается ли обеспечить здесь сопротивление теплопередаче не хуже чем у стен и потолка?
Строители и проектировщики считают, что не надо.
Хотелось бы узнать единственно верное мнение.
Спасибо.