Форум

Страницы: 1 2 3 4 5 ... 45 След.
Калькулятор МЗЛФ 2.0, Обсуждение работы калькулятора, результатов обработки данных
 
Несколько слов об условиях, по которым делается проверка фундамента в Калькуляторе.

Проверка допустимости деформаций здания под воздействием сил морозного пучения, условия 1 и 2 - это условия допустимой деформации от морозного пучения, абсолютной и относительной. Их выполнение означает, что эти деформации в допустимом диапазоне.

Алгоритм расчёта в общем виде следующий:
  1. Имеется грунт с определёнными показателями и в определённых условиях.
  2. Глубина промерзания этого грунта для Владимирской области задана жёстко и взята почти по верхнему краю - 1,4 метра
  3. Вся эта толща грунта при замораживании увеличивается на определённую величину в следствии миграции воды и её расширения при замерзании. Это есть величина hf пучения незагруженного грунта в ВСН 29-85 из таблицы 3.
  4. Под подошвой фундамента величина пучения отличается от hf на некий коэф. Это формула 4.7 в ВСН 29-85.
  5. Изменения связаны с режимом работы грунта и уменьшением пучинистого слоя за счёт заглубления фундамента и непучинистой подушки. В контексте заданного вопроса нас больше интересует режим работы грунта.
  6. Режим работы сильно зависит от ширины подошвы фундамента и соотношения её с толщиной подушки. Зависимость иллюстрирует рис. 3 из ВСН 29-85:


На этом рисунке коэф. Ка - это режим работы грунта под подошвой, фактически и определяющий на 80% уменьшение пучения. Af - это площадь подошвы фундамента длиной 1 метр, т.е. ширина фундамента. На рисунке дана группа графиков в зависимости от мощности пучинистого слоя dz.
Как видите, увеличение ширины подошвы с 60 см до 1 метра даёт уменьшение пучения примерно на 30% в зависимости от толщи пучинистого слоя.

Кроме этого, немного, но влияет ещё и режим работы непучинистой подушки (если она есть). Вот зависимость этого коэффициента:



Тут, правда речь идёт о нескольких % всего.

Есть ещё и другие параметры, прямо или косвенно влияющие на пучение. Например, масса фундамента, которая также увеличивается при изменении ширины - это ведь пригруз грунта и уменьшение пучения автоматически. А на относительное пучение (условие 2) влияет показатель гибкости конструкции. И т.д.
 
Здравствуйте!
Спасибо за Калькулятор - очень полезно.
Если можно - добавьте в материалы стен Термоблоки. Это несъемная опалубка из ППС.
Например - http://valkiria.ua/cms/termoblock/termoblock_assortment.html
В России немного по-другому называется, кажется...
 
Цитата
Алексей пишет:
Если можно - добавьте в материалы стен Термоблоки. Это несъемная опалубка из ППС.
Хорошо, там будет некоторая сложность в определении жёсткости такой стены, но я думаю, что в течение недели добавлю.
 
Извините, я так и не понял, в калькуляторе когда запрашивается количество стержней, это означает количество стержней в слое армирования, или в полном сечении фундамента?
 
Цитата
Гость пишет:
Извините, я так и не понял, в калькуляторе когда запрашивается количество стержней, это означает количество стержней в слое армирования, или в полном сечении фундамента?
В слое.
 
Как решаются самонесущие перегородки с полами по грунту?
 
Цитата
al185 пишет:
Как решаются самонесущие перегородки с полами по грунту?
в соответствии с разделом 8 СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздествия" эксплуатационная нагрузка для одноквартирных домов принимается 150 кг/м2, а для расчёта нагрузок от некапитальных стен и перегородок допускается принимать их как распределённую нагрузку 50 кг/м2. По п. 8.2.2. для нагрузок выше 200 кг/м2 применяется коэф. запаса 1,2.
Т.е. для простоты расчётов полов по грунту можно брать 240 кг/м2, что учитывает все нагрузки.
 
Цитата
Михаил Судоргин пишет:
а для расчёта нагрузок от некапитальных стен и перегородок допускается принимать их как распределённую нагрузку 50 кг/м2. По п. 8.2.2. для нагрузок выше 200 кг/м2 применяется коэф. запаса 1,2.
Т.е. для простоты расчётов полов по грунту можно брать 240 кг/м2, что учитывает все нагрузки.
Осадка плавающего пола нарушит перегородку при возведении?Какой допустимый прогиб кладок при возведении перегородки?
 
Цитата
al185 пишет:
Осадка плавающего пола нарушит перегородку при возведении?Какой допустимый прогиб кладок при возведении перегородки?
Правильнее говорить не про осадку, а про прогиб. Если это полы по грунту, залитые во внутрь рамки ленточного фундамента, "плавающие", то всё равно осадка у них будет неравномерная, т.к. такие полы не являются жёсткой конструкцией.
По практике расчётов таких полов максимальный прогиб у пола толщиной 100 мм и армированием сеткой из Вр 5 мм с шагом 100-200 мм получается 4-5 мм при нагрузке 250 кг/м2 + кирпичная перегородка и подложкой в виде ПСБ-15 и уплотнённым грунтом внизу. Такой прогиб перегородки проглатывают без проблем, у перекрытия из плит ПК он примерно такой же и даже больше иногда.
 
Цитата
Михаил Судоргин пишет:
По практике расчётов таких полов максимальный прогиб у пола толщиной 100 мм и армированием сеткой из Вр 5 мм с шагом 200-250 мм получается 4-5 мм при нагрузке 250 кг/м2 и подложкой в виде ЭППС или ПСБ и уплотнённым грунтом внизу.
Что-то у меня не сходится. Сжатие ПСБ-25 3% при 2,4т/м2 (зона упругости), т.е. 5мм/150мм. При 250кг/м2 нагрузки+250кг/м2 бетона сжатие ~1мм. Основанием не менее 10т/м2 можно пренебречь.Что за практика расчетов?
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 45 След.