Цитата
WanHalen написал:
Можно ли назвать его непучинистым или слабопучинистым при глубине вод 7-8м?
Предварительно можно. Но есть нюансы с верховодкой. Я бы поспрашивал у соседей, как ведут себя фундаменты, пучит ли грунт.

Цитата
WanHalen написал:
нужно ли будет делать утеплённую отмостку и утеплять фундамент на первые две зимы для дома без отопления, если данный грунт окажется непучинистым?
Если непучинистый, то не нужно.
 
Благодарю, Михаил. Скажите, ИГИ могут в полной мере описать картину по пучинистости грунта? То есть состав, уровень грунтовых вод, верховодное насыщение, или же нужно проводить ещё какие-нибудь исследования?
 
Цитата
WanHalen написал:
ИГИ могут в полной мере описать картину по пучинистости грунта?
Да, там обычно это указывается.
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Цитата
WanHalen написал:
ИГИ могут в полной мере описать картину по пучинистости грунта?
Да, там обычно это указывается.

У меня сложилось впечатление что геологи и не умеют и не хотят описывать грунты с точки зрения пучинистости

Максимум на что их хватает это классифицировать грунт по таблички из ГОСТ 25100 (из старого, где была таблица по пучинистости)

Если грунты песчаные - просите что бы в отчет включили данные о гранулометрическом составе грунта.

Михаил, а с вами можно как-то связаться напрямую?
Изменено: MAG37 - 16.01.2021 06:54:17
 
Михаил, добрый день!
Для фундамента МЗЛФ собираюсь использовать узел по типу 1.0. Планировка дома примерно как К-233-1. По грунтам пока ясности нет, но буду рассчитывать как для среденепучинистых. Ваши типовые узлы сконструированы для отапливаемых зданий, в узле 1,0 есть вертикальная теплоизоляция-80мм и горизонтальная теплоизоляция в уровне подошвы-50мм. У меня после строительства отопления не будет возможно 2 года. Как доработать МЗЛФ с узлом 1.0, что бы не было опасности пучения и деформации дома?