Форум

Страницы: 1 2 3 4 След.
Армирование стен
 
Михаил, добрый день. Обращаюсь к Вашему опыту, подскажите, чем лучше армировать стены из газобетона, металлической арматурой или перфолентой? Аэрок предлагает оба способа. Понятно что перфолента более простой способ, но есть сомнения по вопросу оцинковки внутри стен, газобетон всё же содержит химию, не будет ли он вступать в какие либо реакции, при изменении своей влажности, с выделение каких либо пакостей? Если порекомендуете остановиться на арматуре то какой диаметр взять, сейчас буду завозить на фундамент, дабы не платить два раза за доставку.  
 
Цитата
Дмитрий Миронов написал:
чем лучше армировать стены из газобетона, металлической арматурой или перфолентой?
На мой взгляд, лучше арматурой. Аргументы:

1. Банально арматура будет дольше корродировать, чем тонкая лента.
2. Лента шире, чем арматура. Т.е. в шве будет довольно широкая вставка из металла, которая в этом месте будет ухудшать теплосопротивление стены.
3. Лента перфорируется для того, чтобы хотя бы часть раствора или клея проходила через перфорацию и скрепляла блоки. Потому, что лента существенно ухудшает "сцепление" блоков между собой, особенно прочность шва на сдвиг снижается.
 
Михаил Судоргин, спасибо.  Диаметра арматуры 10 хватит на стены?
 
Цитата
Дмитрий Миронов написал:
Диаметра арматуры 10 хватит на стены?
Обычно 8-ку берут
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Обычно 8-ку берут
Лучше лишний раз спросить, а то у нас что только не пихают в округе, начиная от композита и заканчивая 12 - "Шоб крэпче було"  :).

Спасибо, так и сделаю.  
 
Строю Z7  в полблока доломитового. Хочу для надежности залить жб колонны в стене. Подскажите как их правильно расположить в самых нагруженных местах или равномерно по периметру? Не будет ли конфликта из-за разности температурного расширения, усадки и т.п.? Планирую их вести до армопояса над окнами, есть ли смысл продолжать до пояса под крышей? Приложил фото, похожего случая, там он залил один большой пояс вместо двух
 
Цитата
TheArk написал:
Подскажите как их правильно расположить в самых нагруженных местах или равномерно по периметру?
в углах и дальше равномерно. Примерно с шагом, равным высоте этажа по возможности.

Цитата
TheArk написал:
Не будет ли конфликта из-за разности температурного расширения, усадки и т.п.?
вся конструкция ведь в теплом контуре будет, где постоянная температура.

Цитата
TheArk написал:
Планирую их вести до армопояса над окнами, есть ли смысл продолжать до пояса под крышей?
зависит от того, распорная или безраспорная схема кровли. Если будет распор, то есть смысл. Также зависит от того, как будет решено утепление чердачного перекрытия. Ведь эти вставки - это мостики холода между поясом, который в тепле, и поясом, который обычно в холоде.
 
Не стал открывать новую тему

А вы о какому нормативу считаете стены из газосиликата?

по СП 15 или по СТО НААГ3.1-2013

Смущает то, что в СТО накурчивается несколько понижающих коэффициентов (влажность бетона, длительная нагрузка, коэффициент работы бетонных конструкций без армирования). А в СП этих коэффициентов нет
 
Цитата
MAG37 написал:
А вы о какому нормативу считаете стены из газосиликата?
Смотря что считаем. Вообще базовым является СП15, и СТО по сути не противоречит и не может ему противоречить, т.к. СП15 норматив более высокого статуса.

В большинстве случаев каких-то расчётов кладки из ГБ вообще не нужно, армирование конструктивное. А так можно считать-то очень много чего...
 
Цитата
В большинстве случаев каких-то расчётов кладки из ГБ вообще не нужно, армирование конструктивное. А так можно считать-то очень много чего...
Мне вот тоже так кажется. А с кирпичем и тем более. Тем не менее смотрю, народ все строит из кирпича стены 380мм - типа 250мм ненадежноМожно еще несколько вопросов?

1. Вы когда нагрузки считаете - это в программе делаете или ручками? Нагрузку от кровли и стропилки как учитываете? Особенно вальму с промежуточными опорами
2. По поводу опирания и анкеровки сборных ж/б плит на газобетон. Какое у вас сейчас типовое решение?

Мне кажется рациональным опирание плит прямо на газосиликат, потом обвязочный пояс в уровне плит. Для анкеровки можно в шву плит анкеры заложить
Страницы: 1 2 3 4 След.