Цитата |
---|
Михаил Судоргин написал:
Цитата |
---|
Дмитрий Миронов написал: Хватит ли в армапояс 12 арматуры по три нитки вверху и внизу |
Да, вполне для 800 мм проёма. Но лучше 4 снизу и 2 сверху по всей длине пояса.
Цитата |
---|
Дмитрий Миронов написал: связка каркаса из 8 (с каким шагом ставить связки?) |
Про хомут это, видимо. Нужно в приопорной области усиление поперечного армирования, но проём небольшой и высота сечения приличная, поэтому для проёма шириной 800 мм сделать на участке 1200 мм 7 хомутов с шагом 200 мм. По всей длине пояса вне проёмов можно хомуты через 500-700 мм. |
Здравствуйте, Михаил!
Спрошу тут же
Подсмотрел в одном типовом зэд-проекте:
Спроектировано так: армопояс (совмещенный с перемычками) 300х200 мм, по 2 нитки 12 арматуры сверху и снизу, где окна и двери там 300х500 и добавляется еще один ряд снизу (опять две 12х), хомуты из 6-ки через 200 мм везде. армопояс высотой 500 выступает (опирается) на стены (шире окна/двери) на 300 мм с каждой стороны (надеюсь понятно объяснил). Самый большой пролет 2700.
У себя хочу сделать почти так же, основной армопояс тоже 300х200, а над окнами у меня получается 300х380, и над дверьми 300х760, самый большой пролет 2300 (окно).
Собственно вопросы:
1. Как вы оцените армирование (Вы предлагаете 4 снизу, в проекте только 2 - недостаточно? хомуты через 200 по всей длине - избыточно?)
2. У меня над окнами (где 300х380) нужен 3й ряд?
3. Над дверьми (300х760) лить всю высоту, или проще отливать отдельными перемычками 300х200?
4. Ну и опирание по 300 мм достаточно?