Форум

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 ... 12 След.
Перекрытия из многопустотных ЖБ-плит, Особенности использования их в частном доме
 
Цитата
Алексей Волков написал:
Прошу ответить и рассеять мои сомнения. Не хочется наделать непоправимых ошибок.
Конечно, плита ПК не предназначена для использования в грунте. Но в принципе...

Мы у себя однажды использовали их для подпорной стенки, просто ничего более подходящего не было, с монолитом не хотелось возиться...
Замонолитили в фундаменты типа свайных двутавры 24-ые и потом в них как в пазы вставили плиты почти так, как Вы указали, чтобы давление грунта было "сверху", т.е. армированием наружу. Стоит уже лет 7, никаких признаков проблем.

Если погреб не будет связан с каким-то ответственным строением, а будет как отдельное самостоятельное сооружение, ну или в составе гаража, то в принципе можно так поступить, чтобы утилизировать ЖБИ. Слабое место - пустоты внутри плиты. Ну и защитный слой очень небольшой.
 
Огромное спасибо за быстрый ответ! Перерыл весь интернет, но ответа, до Вас, на такой специфический вопрос не мог найти. :!:
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Слабое место - пустоты внутри плиты. Ну и защитный слой очень небольшой.
А такие мероприятия как обмазка битумной гидроизоляцией снаружи погреба - нивелируют отсутствие необходимого защитного слоя? Так то место у меня сухое. Грунтовые воды не выше 13-15 метров. Только по весне верховодка бывает.
И ещё сейчас пришло в голову. Если слабое место пустоты, то может заполнение центральной пустоты бетоном да ещё с прутком арматуры уменьшит риск того что с плитой что-то случится в грунте?
Или это всё лишняя возня и паранойю свою надо душить??? :)
 
Цитата
Алексей Волков написал:
А такие мероприятия как обмазка битумной гидроизоляцией снаружи погреба - нивелируют отсутствие необходимого защитного слоя?
В принципе да. Но ещё раз: не рассматривайте такую конструкцию, как часть серьёзного здания. Для гаражика или сарая сойдёт.

Цитата
Алексей Волков написал:
может заполнение центральной пустоты бетоном да ещё с прутком арматуры уменьшит риск того что с плитой что-то случится в грунте?
Может, но технически это не осуществить нормально, поэтому лучше не дёргаться тогда.
 
Еще раз спасибо за помощь. Это будет отдельное строение. Без нагрузки.
 
у меня вопросы в контексте темы
1. наверное в который раз, опирание минимальное на ЖБ-армпояс
2. минимальная высота сечения армпояса на ТК и на ГС для опирания плиты
3. схема армировка в армпоясе - одноуровневая или двууровневая
4. в каком случае можно использовать 10-ю продольную арматуру в армпоясе

с благодарностью
Изменено: Дмитрий Дмитриев - 29.03.2016 12:21:29
 
Цитата
Дмитрий Дмитриев написал:
опирание минимальное на ЖБ-армпояс
По сериям на плиты надо смотреть, там указывается в зависимости и от схемы опирания. Обычно на кирпичную стену - 120-150. На ЖБ конструкцию - 75-90, на стальную балку - 70-90 мм.

Монолитный пояс вроде бы ЖБ-элемент, но тут ещё вопрос с эксцентриситетом нагрузки встанет и это отдельный расчёт стены. Я бы не советовал меньше 100-120 мм делать опирание.

И ещё, опирание по фактическому размеру считается, не по строительному модулю. Т.е. надо эти мм учитывать, на которые плита меньше модуля.
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
вопрос с эксцентриситетом нагрузки встанет
прошу оценку по узлу опирания плиты на ТК_Поратерм44 через ЖБ-армпояс и стены 2-ого этажа из клеёного бруса 210мм
Изменено: Дмитрий Дмитриев - 28.01.2018 19:58:10
 
Цитата
Дмитрий Дмитриев написал:
ТК_Поратерм44
Поротерм утверждает, что им жб-пояс не нужен. Сеточка на раствор, и всё...

Но я всегда пояс закладывал по их блокам.

Цитата
Дмитрий Дмитриев написал:
прошу оценку по узлу опирания плиты
А второй пояс зачем? Там кирпич можно или просто бетон залить, не армируя.
 
а что можно сказать по эксцентриситетУ?
закладываете пояс с 2мя уровнями армирования?

кстати, попутно вопрос - стоит связываться с заказными нестандартными плитами например с 50-ыми?
или лучше уходить на стандартные еще на этапе проектирования?
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
надо эти мм учитывать, на которые плита меньше модуля.
очень интересно, 51ая например, фактически имеет какие размеры
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 ... 12 След.