Цитата
Михаил Судоргин написал:
Цитата
Алексей Попов написал:
Являются ли грунты (суглинок бурый текучепластичный легкий пылеватый с прослойками песка водонасыщенного и супеси до 5-8 см) с Ro 1.0 кг/см2=1,0 достаточным основанием под МЗФЛ для одноэтажника (газоблок 400 плюс облицовка с деревянными перекрытиями чердака).
Да.

Цитата
Алексей Попов написал:
невозможно понять влажные или маловлажные грунты.
Влажность там обычно пишут.

Цитата
Алексей Попов написал:
Какой грунт выбрать в калькуляторе?
Берите худшее сочетание лучше всего: неплотный и влажный.
Спасибо за очень быстрый ответ. А как в калькуляторе можно поставить пеноплекс под подошву ленты? Какое его расчетное сопротивление? Оно меньше чем 1.0?
Roy66
 
Стандартный ЭППС имеет R на сжатие из расчёта долговременной нагрузки 1/3 от R при 10% деформации, указываемой в паспорте на ЭППС.

Для использования под подошвами фундаментов рекомендуются ЭППС с прочностью 250 кПа и выше, лучше 350-400. Если вы возьмёте ЭППС с R при 10% деформации в 300 кПа, то 1/3 от него составит 100 кПа= 1кг/см2. Т.е. прочность ЭППС будет равна прочности грунта. Поэтому отдельно выделять ЭППС в пироге основания фундамента нет необходимости.
 
Какая из предложенных калькуляторов схем обладает лучшими характеристиками ? Есть проект К -118 (уже купил в прошлом году) или К 106 ( но с деревянными перекрытиями). Размеры думаю 13*910. Душа лежит к схеме №4 (примерно как в К 106 )но с добавленным ребром. А в схеме №5 вроде как крест, правда совсем не посередине? Дом одноэтажный ,D400+ облицовка.
Roy66
 
Цитата
Алексей Попов написал:
Душа лежит к схеме №4
ну 118 проект же в чистом виде схема 5.

106 проект примерно можно посчитать по схеме 6, потому что периметр всех лент по 106 будет почти соответствовать периметру лент по схеме 6 при таких же размерах. Поэтому удельная нагрузка на ленту будет близкой.
 
Здравствуйте, Михаил! предполагается под ленточный фундамент сделать в подготовленной траншее подушку из щебня(20-40 или крупнее) 30 см.
Подскажите, какому типу грунта будет близок щебень утрамбованный.
 
Дмитрий, плотный маловлажный.
 
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста,можно ли скомбинировать армирование. При строительстве фундамента мзлф, под дом из газобетона,размером 9.6*6.6 хочу сделать армирование по Сажину,но вместо отдельных прутков поставить хомуты из арматуры диаметром 6 мм. продольную арматуру 10 мм в три нитки ,в одном ряду. Или на хомуты надо ставить арматуру толще? Армирование углов оставить как у Сажина.?
Изменено: Вячеслав - 02.09.2021 19:38:48
 
или делать все по Сажину?.
Еще хотел спросить. в таблицах по толщине защитного слоя бетона указано,что слой без бетонной подготовки нужен 70 мм,если лить мзлф в грунт, то соблюдать эти 70 мм, и нужно ли под бетон проложить хотя бы пленку для гидроизоляции?
Изменено: Вячеслав - 02.09.2021 19:59:01
 
По СП в грунте, в фундаментах при наличии бетонной подготовки - 40 мм, при отсутствии бетонной подготовки - 70. Бетонная подготовка, как я себе представляю, работает как дополнительный слой защиты только для нижних прутов арматуры. Поэтому, я думаю, на вертикальных стенках фундамента достаточно 40 мм защитного слоя с любом случае, хоть с бетонной поднотовкой, хоть без неё. Себе делал 70 снизу и 35 сбоку. Но у меня еще пенопласт на внешней поверхности ленты.