Форум

Страницы: 1
Усиление под тяжелые перегородки, Усиление полов по грунту под тяжелые перегородки
 
Добрый день,


познакомился со статьями на этом сайте с расчётами полов под тяжёлые перегородки. В них в качестве армирования рассматривается сетка 100х100х4. Возник вопрос зачем сетка на всю площадь пола? Не будет ли надёжнее положить поперёк перегородки арматуру 10-12мм с каким-то шагом? По логике если взять длину арматуры 1,5-2 метра, то весь вес стенки (3м) распределится на достаточную площадь, чтобы не вызвать прогиба.

Для меня вопрос актуален, поскольку у меня плиты пола достаточно большие и хотелось бы не одну, а пару стенок в полкирпича поставить.
 
Цитата
Yury написал:
Добрый день,


Не будет ли надёжнее ...
При внимательном "знакомстве" со статьями обнаружите, что назначенная например конструкторами доросел нагрузка на полы до 2,6т/пм... а стенка в полкирпича полнотелого высотой 3м около 0,65т/пм...
Запас "надежности" в 4(!) раза...

Также обнаружите - прогиб полов под вашей стенкой по расчету Михаила 1(!)мм... сообщаю - предельный нормативный прогиб ж/б плит =1/150 или 67мм на 10м, а предельные деформации основания/фундамента по СП для кладки =0,0024 или 24мм на 10м... запас сами угадайте...

мутить еще "надежнее" довольно бессмысленно...
 
Ну плиты у меня побольше, чем в статье (10х3,5-4 метра). И перегородок метров по 6 наберется на одну плиту. И есть обрезки арматуры, а сетку надо покупать :-). Меня больше волнует не то, что плита треснет, а состояние труб ТП в бетона и радиаторных\водных на первом слое ППС-16 (50мм + 50мм). В проходах трубы водные\радиаторные лежат на фундаменте (в теплоизоляции) сверху уже бетон получается. Миллиметров на 10 можно их прижать, изоляции позволит не более

Все знакомые строители "по опыту" говорят делай перегородки из газблока, иначе не гарантий, но хочется звукоизоляции. Только на этом сайте нашел аргументацию и расчета.

[img]data:image/png;base64,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[/img]
Красным обозначены перегородки в 1\2 силикатного кирпича, зеленым - керамический пустотелый
 
Цитата
Yury написал:
Ну плиты у меня побольше, чем в статье (10х3,5-4 метра). И перегородок метров по 6 наберется на одну плиту. И есть обрезки арматуры, а сетку надо покупать :-). Меня больше волнует не то, что плита треснет, а состояние труб ТП в бетона и радиаторных\водных на первом слое ППС-16 (50мм + 50мм). В проходах трубы водные\радиаторные лежат на фундаменте (в теплоизоляции) сверху уже бетон получается. Миллиметров на 10 можно их прижать, изоляции позволит не более

Все знакомые строители "по опыту" говорят делай перегородки из газблока, иначе не гарантий, но хочется звукоизоляции. Только на этом сайте нашел аргументацию и расчета.




Красным обозначены перегородки в 1\2 силикатного кирпича, зеленым - керамический пустотелый
 
Цитата
Yury написал:
Только на этом сайте нашел аргументацию и расчета.
Видимо понимание не наступило... тогда просто поверьте на слово, от длины плит и перегородок нагрузка не меняется - расчет ведется на погонный(!) метр осей... соответственно и описанные кратности "запаса" остаются... впрочем уговаривать не буду, только следует понимать - "опытные строители" в расчетах понимают не более Вас... "Проект" от "опытных строителей"?
Изменено: al185 - 14.11.2021 20:13:51