Всем доброго дня!,
Интересует вопрос устройства МЗЛФ под дом из бруса. Отапливаемая часть дома имеет размеры 8,5 м х 9 м. Веранда под одной крышей с домом. Можно ли в таком случае выполнить фундамент сплошной лентой? УГВ низко, под домом не менее 3 метра суглинок.
Как в этом случае лучше выполнить утепление?
 
Цитата
engineer написал:
Как в этом случае лучше выполнить утепление?
Добрый день.

Лучше всего в этом случае использовать L-утепление, горизонтальный участок в этом случае под подошвой, а вертикальный - внутри по стенке ленты. При этом обычно вертикальный участок поднимают на 200-250 мм выше верхнего обреза фундамента, чтобы утеплитель заходил на стену. В этом случае можно сделать и полы по грунту, на отметке конца вертикального утеплителя.
 
Большое спасибо за ответ!
Остался вопрос по утеплению внутри ленты фундамента и изоляции теплых полов от ленты в дверных проемах.

Вертикальное утепление ленты внутри делается только по внешнему контуру или везде?
Если утеплять только внешний контур, засыпка под полом все-равно промерзнет (см. картинку во вложении). Для утепления везде потребуется много ЭППС.

В моем случае дом из бруса. Из-за того что лента будет холодной, пол по грунту придется поднимать выше ленты, чтобы обеспечить теплоизоляцию от фундамента.
Брус перекроется на высоту не менее 180 мм, при этом будет большой перепад по температуре в узле фундамент-подкладная доска.
Не будет ли проблем с гниением? Может будет иметь смысл положить между брусом и фундаментом ЭППС? (См. вложение ЭППС на фундаменте)
 
Вот так я имел в виду утеплитель расположить:



Цитата
Александр Орешкин написал:
Вертикальное утепление ленты внутри делается только по внешнему контуру или везде?
По внешнему.

Цитата
Александр Орешкин написал:
при этом будет большой перепад по температуре в узле фундамент-подкладная доска.
Такой же, как и между внешней и внутренней поверхностями стены. Почему вас это смущает?

Цитата
Александр Орешкин написал:
Может будет иметь смысл положить между брусом и фундаментом ЭППС? (См. вложение ЭППС на фундаменте)
А что это даст? Кроме того, что получите дополнительно потенциальное место осадки стен?
 
Большое спасибо за Ваши советы!
Страницы: 1