Форум

Страницы: Пред. 1 ... 68 69 70 71 72 ... 76 След.
МЗЛФ, актуальные вопросы по конструктиву, узлам, расчету, теория и практика, как соотносятся
 

Приветствую всех!

Залил я свой фундамент. Длина/ширина 12,6х9,3 м, высота 1,05 м, расчетный объем бетона 20 куб.м, общая длина ленты (с внутренними перемычками) около 60 м. Изначально думал делать всё силами наемной узбекской бригады, потому как дешевле, чем у наших. Правда, одни узбеки отказались, сославшись на занятость, а другие вроде бы и готовы были делать, но когда я отдал их бригадиру чертежи, чтобы он обозначил мне цену, их как ветром сдуло. Искать кого-то и ждать, когда они освободятся мне уже не хотелось, поэтому решено было всё делать своими руками и с помощью наёмного работника. Как раз удалось «выбить» на работе 2 недели отпуска. Я думал, что за это время в 4 руки вполне можно всё успеть. Как оказалось, это был слишком оптимистичный расчет. За 2 недели удалось только сделать подушку, связать каркас и начать изготавливать щиты опалубки. Ещё бы пару недель отпуска и наверное можно было успеть, а так пришлось доделывать по вечерам после работы (часа 2,5 полезной работы за вечер) и по выходным.

Заливался бетононасосом. Бетон заказал с запасом, B22.5 П4 W10 по документам. Сама заливка заняла чуть больше 2-х часов. Оператор поливал неспешно, лили в 3 слоя. Дольше ровняли и пленкой укрывали.

Я немного сомневался в опалубке, т.к. доска вместо расчетных 25 мм была 22 мм, но решил всё-таки вибрировать, а не штыковать. Договорился на счет аренды вибратора, но не подумал, что не все вибраторы одинаковые. Приехал забирать, а он неподъемный! Булава диаметром 75 мм и массой килограмм 10 и ещё электродвигатель килограмм 6-7. Думал он вообще не пролезет между продольными нитками арматуры, но прикинув размеры понял, что пол сантиметра-сантиметр запаса будет. Да уже и некогда было другой искать, время почти 11 ночи, а на следующий день надо лить. В общем, таскали эту махину вдвоем, это было самое тяжелое в процессе заливки. Вибрировали каждый слой примерно через каждые пол метра секунд по 5-7 ,боялся, что бетон будет расслаиваться. Думал этого, будет достаточно, но местами остались небольшие поры, в основном в верхнем слое. Видать под конец уже сил не осталось эту булаву над головой поднимать. Опалубка выстояла нормально, ни разу не скрипнула.

В общем, всё получилось. Результат работы оцениваю на 5 с минусом. Наемные работники так бы не сделали.

 
Ещё несколько фотографий:
Изменено: Alexey-Rus. - 10.11.2020 08:59:10 (Добавлены фотографии.)
 
Цитата
Alexey-Rus. написал:
В общем, всё получилось. Результат работы оцениваю на 5 с минусом. Наемные работники так бы не сделали.
Очень достойно.
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Цитата
Alexey-Rus. написал:
В общем, всё получилось. Результат работы оцениваю на 5 с минусом. Наемные работники так бы не сделали.
Очень достойно.
михаил, подскажите пожалуйста по моему вопросу, если не сложно. Пост 690.
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Очень достойно.
Спасибо, Михаил! Ваши советы и статьи на сайте очень помогли! Была уверенность, что всё делаем правильно.
Местные строители высоко оценили качество каркаса и опалубки. А водители миксеров и насоса вообще подумали, что мы профессиональные строители и строим чей-то заказ :)
 
Цитата
максим написал:
сеткой армировать нужно этот слой ?
нет, не надо.

Цитата
максим написал:
Там получается пол заливается только в проеме
В проёме. Это же капитальная стена, она где нет проёма, опирается на фундамент.
 
Цитата
Alexey-Rus. написал:
А водители миксеров и насоса вообще подумали, что мы профессиональные строители и строим чей-то заказ
Ну и отлично. Дальше также продолжайте и все получится.
 
Спасибо, Михаил. Будем стараться. На очереди септик и засыпка песка внутрь ленты. Там всего ничего, камазов 12 :)
 
Добрый день, Михаил!
Насколько комфортно прибывание в жилых комнатах при использовании пола по грунту (типовые узлы МЗЛФ №1.0, 1.1) без устройства системы отопления теплым? Хочется отопление от радиаторов.
Или все таки при полах по грунту луше делать отопление в полу?
 
Цитата
lew написал:
Насколько комфортно прибывание в жилых комнатах при использовании пола по грунту (типовые узлы МЗЛФ №1.0, 1.1) без устройства системы отопления теплым? Хочется отопление от радиаторов.
Я хоть и не Михаил, но выскажусь. Очень много зависит от чистового покрытия. Если это будет плитка, то без ее подогрева будет некомфортно при любом конструктиве пола. А если это пробка, то и без теплого пола будет хорошо.
Страницы: Пред. 1 ... 68 69 70 71 72 ... 76 След.