Цитата |
---|
Александр12 написал: пенобетона D400 |
Цитата |
---|
Александр12 написал: То есть новая лента вокруг старого дома |
пн.-суб., с 10:00 до 18:00
21.09.2020 08:35:29
|
|||||
|
|
21.09.2020 08:56:06
длина стены 19,7
или другой размер? |
|
|
|
21.09.2020 08:56:51
вот желтым длина стены
|
|
|
|
21.09.2020 09:09:05
и тогда до глины рыть не обязательно взять по калькулятору супеси будет сопротивление грунта 9,9 - проходит |
|||
|
|
21.09.2020 09:26:35
|
|||
|
|
21.09.2020 10:12:51
старая стена - 37см + на старую стену повешу минвату 100 мм+ воздушная прослойка (крепится на старую стену,как раз на выступ цоколя в 10см) = 47см новая стена - блок d400 200мм + облицовка 65мм = 26см вот ссылка на пирог стены |
|||
|
|
21.09.2020 10:16:12
будет ли устойчива новая стена если взять ширину газаблока не 200мм,а 100мм
|
|
|
|
21.09.2020 11:27:37
|
|||
|
|
21.09.2020 12:08:57
по калькулятору не проходит или точка росы или
По сути мне нужна устойчивая облицовка из гиперпресса,свяжу ее с пенобетоном - ширина пенобетона не ясна,проходит 100,150,200мм У старого дома есть выступающий цоколь в 10см ,то есть будет пространство между старой стеной и новой,которое нужно заполнить Блин или я не правильно понимаю данные калькулятора |
|||
|
|
21.09.2020 12:22:55
По калькулятору вы там что-то намудрили со слоями, там какой-то жуткий пирог. Смотрите проще на эту ситуацию: У вас сейчас одна существующая стена дома работает, её в принципе хватает, как я понимаю. Вы добавляете ещё одну стену, через вентзазор, почему у вас проблемы должны быть с термическим сопротивлением? |
||||
|
|
|||