Форум

Страницы: Пред. 1 ... 64 65 66 67 68 ... 76 След.
МЗЛФ, актуальные вопросы по конструктиву, узлам, расчету, теория и практика, как соотносятся
 
Цитата
Александр12 написал:
пенобетона D400
пенобетон и газобетон с точки зрения нагрузок одно и тоже. Кирпич будет в 3-4 раза тяжелее. Даже с облицовкой вы в 8-9 т/м2 уложитесь.

Цитата
Александр12 написал:
То есть новая лента вокруг старого дома
И сколько у вас тогда стена будет в месте, где старая стена+ новая?
 
длина стены 19,7
или другой размер?
 
вот желтым длина стены
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
пенобетон и газобетон с точки зрения нагрузок одно и тоже. Кирпич будет в 3-4 раза тяжелее. Даже с облицовкой вы в 8-9 т/м2 уложитесь
то есть пенобетон D400/500 шириной30мм + слой облицовки гиперепресса 65 мм = 9т/м2
и тогда до глины рыть не обязательно
взять по калькулятору супеси будет сопротивление грунта 9,9 - проходит
 
Цитата
Александр12 написал:
длина стены 19,7или другой размер?
ширина
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
И сколько у вас тогда стена будет в месте, где старая стена+ новая?
ширина 730мм
старая стена - 37см + на старую стену повешу минвату 100 мм+ воздушная прослойка (крепится на старую стену,как раз на выступ цоколя в 10см) = 47см
новая стена - блок d400 200мм + облицовка 65мм = 26см
вот ссылка на пирог стены
пирог стены
 
будет ли устойчива новая стена если взять ширину газаблока не 200мм,а 100мм
 
Цитата
Александр12 написал:
на старую стену повешу минвату 100 мм
А зачем ещё минвата? при толщине 730 мм...
 
по калькулятору не проходит или точка росы или
Базовое значение поэлементных требований [Rт]3.01
калькулятор
По сути мне нужна устойчивая облицовка из гиперпресса,свяжу ее с пенобетоном - ширина пенобетона не ясна,проходит 100,150,200мм
У старого дома есть выступающий цоколь в 10см ,то есть будет пространство между старой стеной и новой,которое нужно заполнить
Блин или я не правильно понимаю данные калькулятора
 
Цитата
Александр12 написал:
по калькулятору не проходит
Так у вас между стенами ещё один сплошной вентзазор будет. Вы же не сможете обе стены вплотную поставить без вентзазора. И все у вас пройдёт.

По калькулятору вы там что-то намудрили со слоями, там какой-то жуткий пирог. Смотрите проще на эту ситуацию: У вас сейчас одна существующая стена дома работает, её в принципе хватает, как я понимаю. Вы добавляете ещё одну стену, через вентзазор, почему у вас проблемы должны быть с термическим сопротивлением?
Страницы: Пред. 1 ... 64 65 66 67 68 ... 76 След.