Форум

Страницы: Пред. 1 ... 13 14 15 16 17 След.
Вопросы по крышам и кровлям
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
он практически уберётся тогда.  
Что и требуется. Подскажите, толщины стены 250мм из газобетона подойдет для это цели? Будет делаться армопояс под балки мансардного этажа, а также планирую заливать бетонные перемычки над дверными проходами в этой стене.
 
Цитата
WanHalen написал:
Подскажите, толщины стены 250мм из газобетона подойдет для это цели?
Вполне.
 
Цитата
WanHalen написал:
1. Делать коньковый прогон, подпирать его стойками и подкосами. Но как потом спрятать подкосы, чтобы не занимали место на мансарде?
Может коньковая ферма? Как тут, например:

 
 
Цитата
Alexey-Rus. написал:
Может коньковая ферма?
Нормальная тема. Я для больших пролётов металлические такие же делаю, по 9-12 метров.
 
Цитата
Alexey-Rus. написал:
Может коньковая ферма? Как тут, например
коньковые прогоны фиксируются во фронтонах? Как посчитать сечение прогонов (для чайников, как вы, наверное, уже догадались...)?
 
Цитата
WanHalen написал:
Как посчитать сечение прогонов (для чайников, как вы, наверное, уже догадались...)?
Если Вы спрашиваете у меня, то я такой же чайник. Сам тоже думаю такую ферму применить. Возможно закажу расчет фермы специалисту (знать бы только, кто действительно специалист), а собирать её буду сам. Ещё вариант (более дорогой) - заказать готовую ферму на производстве, они же её и посчитают.  
Михаил, а в вашей компании можно заказать расчет фермы?  
 
Цитата
Alexey-Rus. написал:
Михаил, а в вашей компании можно заказать расчет фермы?  
да, считаем. Деревянную или металл?

Есть ещё более простой вариант для пролётов 6-8 метров - составная балка. Несколько брусьев по высоте набирается, получается 100х400 или 100х500.
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Деревянную или металл?
Думаю, что деревянная. Её же не обязательно на МПЗ собирать? Можно же и на перфорированных пластинах или фанерных накладках сделать?
У меня пролет 7,8 м. Прикинул нагрузки. С коэф-том надежности 1,3 получилось 590 кг/м. Онлайн калькулятор говорит, что надо балку 500*100. Это если она цельная. Если собирать из бруса 200*100 (который еще надо найти где купить), то, как я понимаю, сечение нужно еще больше.
Михаил, а сколько будет стоить расчет фермы, если нагрузки на неё я буду считать сам? И какая стоимость будет, если расчет нагрузок тоже у Вас заказывать? Во втором случае, как я понимаю, потребуется расчет не только фермы, но и стропил с балками перекрытия, и сама ферма получится не такая мощная. Потому что планируется стропила опереть еще и на аттиковые стены мансардной комнаты (картинку приложил), а в этом случае, как мне кажется, на ферму нагрузка заметно снизится, потому что появится распор и стропила уже будут не совсем наслонные.
 
 
Цитата
Alexey-Rus. написал:
потому что появится распор и стропила уже будут не совсем наслонные.
Если будет подконьковая ферма, то распор будет уже минимальный.

Цитата
Alexey-Rus. написал:
Можно же и на перфорированных пластинах или фанерных накладках сделать?
Есть ещё один простой в изготовлении вариант - двутавровая балка.

Берёте четыре 40х100 доски - сдвоенные по толщине они дадут верхний и нижний пояса балки. Между ними - два листа фанеры 6-8 мм. Два для того, чтобы вразбежку шов между листами был:



В СП 64.13330.2017 п.7.30 подход к их расчёту описан. Без расчёта, по таблицам, можно взять высоту балки 600 мм под ваш пролёт.  
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Есть ещё один простой в изготовлении вариант - двутавровая балка.

Спасибо, Михаил! Поизучаю.  
Страницы: Пред. 1 ... 13 14 15 16 17 След.