Форум

Страницы: Пред. 1 ... 13 14 15 16 17 След.
Вопросы по крышам и кровлям
 
Цитата
Alexey-Rus. написал:
на какой прогиб нужно рассчитывать балки, чтобы пол сильно не пружинил? 1/150 не очень хорошо?  
СП 20, Приложение Д.

1/150 только для балок 3 метра, если больше  - 1/200.

Вообще от прогиба пружинистость (податливость) не зависит, скорее наоборот. Обратная величина для податливости - жесткость, зависит от характеристик материала и сечения. Хороший способ уменьшить податливость - дать предварительное нагружение, например, засыпка песка в перекрытие. Оно преднапряжение даст и для звукоизоляции неплохо сработает.
 
Спасибо, Михаил!
Песок сыпать не буду. Пусть пружинит и бУхает )
 
Михаил, здравствуйте. Весной планируется строительство дома из газобетона размерами 10х10, толщина блока по периметру 375мм. Ровно по центру будет несущая перегородка так же из газобетона 250мм. Нужна помощь в выборе стропильной системы. На сколько я понял, при ширине пролётов в 5м (как получается у меня) система с приподнятой затяжкой не подходит из за распоров. Висячую делать не хотелось бы, дабы сохранить мансардный этаж.
Пока решений только два:
1. Делать коньковый прогон, подпирать его стойками и подкосами. Но как потом спрятать подкосы, чтобы не занимали место на мансарде?
2. Центральную несущую перегородку делать выше уровня мансардного этажа на 1,5-2 метра и на неё упирать и крепить затяжки. Такой вариант подходит для моих размеров (дом, толщины блоков и т. д.)?
Заранее спасибо! Вариант с приподнятой центральный перегородкой на фото.
 
Либо ещё такой вариант. Подойдёт ли он для моих размеров? Добавлены стойки ближе к стенам, плюс стойки под прогон
 
Извиняюсь, не прикрепилось фото к первому сообщению.
 
Я думаю, что нет никаких проблем сделать большое мансардное помещение наверху со свободной планировкой.

Вот я уже давно начал делать очередной проект для каталога, никак не доделаю:



Здесь вообще пролёт 7,3 метра.




Это как наверху. У вас ещё проще со срединной стеной.

Вот у меня расчётная модель с деформациями при полной нагрузке:

 
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Здесь вообще пролёт 7,3 метра.
Так у меня 10м получается. Или я что-то не так понял?
 
Цитата
WanHalen написал:
Так у меня 10м получается. Или я что-то не так понял?
у вас 2х5=10. Т.е. пролёт 5. А тут 7.3
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Цитата
WanHalen написал:
Так у меня 10м получается. Или я что-то не так понял?
у вас 2х5=10. Т.е. пролёт 5. А тут 7.3
да, я после того, как написал, разобрался. А как на счёт варианта с поднятием центральной перегородки до высоты нижнего регеля и крепления его к перегородке? Распор на мауэрлат уменьшится? Так как перегородку планировалось устанавливать как раз по середине мансарды, то разницы нет, на каком этапе строительства ее возводить. Лишь бы была надёжная основа под крышу.  
 
Цитата
WanHalen написал:
Распор на мауэрлат уменьшится?
он практически уберётся тогда.  
Страницы: Пред. 1 ... 13 14 15 16 17 След.