Форум

Страницы: Пред. 1 ... 4 5 6 7 8
Узел мауэрлат, армопояс, балки перекрытия
 
Цитата
максим написал:
150мм блок, 50ппс, армопояс 150, блок 50мм.
Лучше уж тогда 100ГБ+50ЭППС+150бетон+100ГБ.

Цитата
максим написал:
армопояс зальется на всю ширину 250мм,хватит ли этого для стыковки двух плит ПК?
70-120 мм можно сделать опирание плит на пояс. На пояс, который на наружной стене, поскольку там у вас ГБ 100 мм с краю, лучше 150-180 мм там.
 
Цитата
максим написал:
вопрос про армопояс для мауэрлата : какую минимальную ширину и высоту можно заливать. Полноценный 2 этаж, чердак холодный. заранее спасибо.
Ну проще всего на высоту блока делать, т.е. 250 мм.
 
Спасибо большое, Михаил. А про армирование можете подсказать армопояса? Диаметр, количество прутов.
Изменено: максим - 26.01.2021 18:51:57
 
Цитата
максим написал:
Спасибо большое, Михаил. А про армирование можете подсказать армопояса? Диаметр, количество прутов.
Обычно по 2 продольных 12А500 вверху и внизу. И хомуты. По СП шаг должен быть 200 мм, но по факту там нет таких поперечных сил, поэтому такой шаг можно только в проёмах, а у самих опор - учащение шага до 100 мм. В других местах можно 500.
 
Здравствуйте, Михаил. Можно ли начать кладку кирпича для столба прям поверх блока или лучше выдолбить блок и начать кладку от фундамента? На столб будет опираться крыша открытой веранды?
Страницы: Пред. 1 ... 4 5 6 7 8