А, там дверь стоит...

Ну посчитайте балку тогда отдельно. На вскидку должна пройти.
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Ну посчитайте балку тогда отдельно. На вскидку должна пройти.
А если я, для успокоения души, на первом этаже сделаю по центру этой балки подпорную колонну 300*300 или 400*400 из газобетона? Пока балка не нагружена, подвести колонну под самый потолок и залить верхний пятак пескобетоном. А потом нагружать эту балку стеной.
Возможный вариант? Или может пойти что то не так?

Калькулятор говорит при защемлении 3 мм прогиба, брал распределённо нагрузку в 2 тонны, при шарнире 13 мм прогиба. Еще вопрос в том, что с одной стороны есть перекрытие - полка из бетона, а с другой стороны проём, не будет ли продольно скручивать эту балку при нагрузке? Тянуть в сторону проёма.
 
Цитата
Дмитрий Миронов написал:
не будет ли продольно скручивать эту балку при нагрузке? Тянуть в сторону проёма.
Нет, там всё жестко же.

Цитата
Дмитрий Миронов написал:
Калькулятор говорит при защемлении 3 мм прогиба, брал распределённо нагрузку в 2 тонны, при шарнире 13 мм прогиба.
Там сложный узел. Нельзя считать чистым защемлением, но и шарниром тоже.

В СП 15 есть в 9-ом разделе принципы расчёта балок под висячими стенами. В том числе и в районе проёма.

Цитата
Дмитрий Миронов написал:
Возможный вариант?
Да, можно.
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Да, можно.
Спасибо, тогда так и сделаю. Поставлю колонну. Она там мешать не будет. :)
Изменено: Дмитрий Миронов - 12.10.2020 11:07:56
 
Михаил, добрый день. Возникла мысль, выше Вы предложили заармировать нижний ряд, у меня это не получается из за проема. Но я все равно буду делать стяжку. А если я залью пескобетоном пятку под стену 250*30 ( или 50 высотой) с тремя прутами 12 арматуры это будет работать как армированный нижний ряд кладки? И даст ли это возможность не ставить колонну внизу? Или смысла нет это делать и эффективнее поставить колонну?
 
Цитата
Дмитрий Миронов написал:
А если я залью пескобетоном пятку под стену 250*30 ( или 50 высотой) с тремя прутами 12 арматуры это будет работать как армированный нижний ряд кладки?
К сожалению, нет. Потому что нет самого сечения - там проём.
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
К сожалению, нет.
Понял, спасибо.
 
Михаил, добрый день!
Гляжу в смету на к-322-2 и вижу 2 куба пиломатериала на опалубку перекрытия. Не кажется Вам этого катастрофически мало? Только под балки 50*200 больше куба уйдëт. Или просто аренду инвентарных стоек не включили в расчет?
пользуясь случаем, есть ли какая-нибудь методичка или пример того, как опалубку сконструировать? Какую доску на стойки, с каким шагом ставить?
 
Цитата
Максим Лукашов написал:
Гляжу в смету на к-322-2 и вижу 2 куба пиломатериала на опалубку перекрытия.
если 2 куба поделить на толщину 0.05, то 40 м2 квадратных настила. Они тащатся ещё с фундамента, с опалубки.

Да, на пределе, с учётом использования поддонов от ГБ., их там около 40 штук будет. А так-то да, по хорошему ещё пару кубов добавит стоит, чтобы спокойно работать и не кроить из обрезков и поддонов.
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
то 40 м2 квадратных настила.
так там же сборное с газобетоном в качестве заполнителя. Зачем там сплошной настил? Доски 50*200 в районе балок должно хватить, опирание блока будет по 50 мм, больше чем у марко. Вот как стойки изобразить, нужны ли ригеля, или доски 50*200 плашмя хватит при шаге стоек, скажем, 700мм. Если брать стойки 100*50, то это ещё 3 куба накинуть надо, но такие стойки не пройдут по устойчивости, придëтся делать связи по середине хотя бы дюймовкой, это ещё куб. Короче, описание на сайте не совсем верное, плоская крыша дороже скатной выйдет)