Форум

Страницы: 1
Армопояс в газобетонном доме
 
Михаил, добрый день. Как и писал в теме фундамента, продолжаю глупые вопросы.

Окончательно собирая проект (эскиз) в кучу, захотелось соорудить большое, в смысле высокое окно в лестничном пролёте. Но тут вмешался конструктив. На данный момент во мне дизайнер пытается запинать "инженера по безопасности". Видел несколько сторонних эскизов, где это реализовано. Возможно-ли разорвать армопояс и как это сделать правильно. Конечно по сути у меня не отдельный армопояс, а в куче со сборно монолитным перекрытием. Несущие стены сборно монолитного перекрытия на плане черные.

Для организации площадки холла 2 этажа планирую балку между стенами лестницы (синего цвета на модели, черного на плане) размер балки 250 высота*400 ширина*2900 длинна перекрывает пролёт 2400мм. На эту балку будет опираться на момент заливки перекрытие на ширину 300 мм, затем на 100мм будет опираться марш лестницы (каркас либо дерево либо металл). Стены лестницы включены в армопояс. Кусок стены с окном будет разгружен, перекрытие его обходит. . Нужен ли в этом месте (желтое на модели) непрерывный армопояс или его можно разорвать? Если можно, то есть ли необходимость доводить его до окна или можно просто продолжить кладку блоками?

Буду рад критике в отношении балки и перекрытия, на ролике создателей видел, что они просто переворачивают кусок балки поперёк остальных балок и выводят на неё концы коротких балок, тем самым создавая окно лестницы. Но как то без доп опоры и с учетом проема в несущей стене, боязно все так вывешивать.
 
Цитата
Дмитрий Миронов написал:
Нужен ли в этом месте (желтое на модели) непрерывный армопояс или его можно разорвать?
Можно. Сверху и снизу окна на лестничной клетке тогда сделайте перехватывающие пояса- балки. Они должны быть максимально длинными, чтобы концы существенно перекрывали концы армопояса:



Не совсем полная, но замена.

Цитата
Дмитрий Миронов написал:
Если можно, то есть ли необходимость доводить его до окна или можно просто продолжить кладку блоками?
Лучше довести.

Цитата
Дмитрий Миронов написал:
на ролике создателей видел
Не понял из описания, скиньте ссылку на ролик.
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Не понял из описания, скиньте ссылку на ролик.
Макто убрали ролик со своего питерского сайта, но тут у них отдельная страница по стыковке http://smp-marko.ru/stykovka-balok и на фото виден реализованный кусок (обвёл). поищу возможно где нибудь добуду тот ролик, там четко видно что под этим проемом отдельно идущих к нему опор нет.
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Не совсем полная, но замена.
Цитата
Михаил Судоргин написал:
перехватывающие пояса- балки
Если данный момент существенно снизит прочность конструкции, то я откажусь от него и сделаю 2 окна либо что то другое, обыграв это как то по другому, нужно подумать. Спасибо.
 
Цитата
Дмитрий Миронов написал:
отдельно идущих к нему опор нет.
Ну так и делают, как на рисунке. По нагрузке там должно быть всё нормально. Хотя и добавляется от этой поперечной балки и половины перекрытия на ней, но уменьшение нагрузки из-за проёма компенсирует.

Цитата
Дмитрий Миронов написал:
обыграв это как то по другому, нужно подумать
Снизит, но если фундамент достаточно жесткий и самый верхний пояс тоже нормально сделан, то не смертельно.
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Снизит, но если фундамент достаточно жесткий и самый верхний пояс тоже нормально сделан, то не смертельно.
Ну тут лучше перебдеть. Дизайном занимаюсь давно, решения найду. Главное запас прочности, все остальное вторично.

Цитата
Михаил Судоргин написал:
Хотя и добавляется от этой поперечной балки и половины перекрытия на ней, но уменьшение нагрузки из-за проёма компенсирует.
То есть по сути, стены лестницы я могу не выгонять сразу, а потом сделать металлический каркас лестницы и просто к нему поставить перегородки? Посчитать и заранее заложить шпильки крепления каркаса к окну в перекрытии.
Выйдет что вместе с коробкой я ставлю только стены котельной, и их перевязываю с основной коробкой, для жёсткости и "взрывобезопасности" .

Небольшой вопрос по котельной, дверь которая в дом ведёт куда должна открываться? Кто что пишет. По сути в сторону путей эвакуации, здесь ступор в котельной никто не живёт, из дома эвакуация - то в котельную. При взрыве должны вылететь окно и дверь, для гашения волны и сохранения конструкций, это обеспечивают дверь и окно наружные. При этом мысль подсказывает, что крайне не желательно выброс всего этого в дом и следовательно надёжнее дверь открывающаяся в котельную, с учетом её огнеупорности конструкция будет достаточно надёжна, если конечно доп армироване в стены проложить и коробку двери приварить к армированию.
Изменено: Дмитрий Миронов - 13.09.2017 11:22:05
 
Цитата
Дмитрий Миронов написал:
а потом сделать металлический каркас лестницы и просто к нему поставить перегородки?
Ну да.

Цитата
Дмитрий Миронов написал:
дверь которая в дом ведёт куда должна открываться?
Не регламентируется строго. Надо смотреть на пути эвакуации, по идее - во внутрь котельной, чтобы все двери по ходу были.
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Не регламентируется строго.
Михаил, огромное спасибо. Мир становиться проще и понятнее :).
Страницы: 1