Цитата
максим написал:
возможно ли не делать монолитное усиление над оконными проемами , а просто пустить ряд блоков и уже выше этих блоков пойдет армопояс, он же будет выполнять такую же функцию, что и перемычки над оконные?
В начале темы Михаил мне отвечал на задействование армопояса для перекрытия окон

Цитата
Михаил Судоргин написал:
пояс работает как неразрезная балка, поэтому у него эффективнее используется сечение и лучше работает арматура.
По своему опыту могу сказать, что для первого этажа я все таки сделал подпорные перемычки, так как лил перекрытие МАРКО и хотел получить запас по прочности на время заливки они сделаны таким образом, что находятся в теплой зоне, а на втором этаже, где армопояс под маурлат просто немного выбрал в блоке и положил ещё ряд арматуры внизу (из обрезков / остатков), получилось местное утолщение + большая площадь для прилипания блока.
Изменено: Дмитрий Миронов - 19.01.2021 12:58:48
 
Цитата
максим написал:
Цитата
максим написал:
Здравствуйте, Михаил. Подскажите пожалуйста, возможно ли не делать монолитное усиление над оконными проемами , а просто пустить ряд блоков и уже выше этих блоков пойдет армопояс, он же будет выполнять такую же функцию, что и перемычки над оконные? Зачем их тогда лишний раз лить?

стегы из газобетона 400мм . Оконные проемы до 2 м.заранее спасибо
вот видео про этот вопрос https://youtu.be/-y03zsevzC0 . Что думаете на этот счёт , Михаил? Очень интересует ваше мнение. Спасибо
Да, так можно. Перекрытие работает как перемычка и можно за счёт адгезии и/или анкеров подвесить к ним ряд и даже два блоков.
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Цитата
максим написал:
Цитата
максим написал:
Здравствуйте, Михаил. Подскажите пожалуйста, возможно ли не делать монолитное усиление над оконными проемами , а просто пустить ряд блоков и уже выше этих блоков пойдет армопояс, он же будет выполнять такую же функцию, что и перемычки над оконные? Зачем их тогда лишний раз лить?

стегы из газобетона 400мм . Оконные проемы до 2 м.заранее спасибо
вот видео про этот вопрос https://youtu.be/-y03zsevzC0 . Что думаете на этот счёт , Михаил? Очень интересует ваше мнение. Спасибо
Да, так можно. Перекрытие работает как перемычка и можно за счёт адгезии и/или анкеров подвесить к ним ряд и даже два блоков.
спасибо большое, сомнения развеяны))
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Цитата
максим написал:
Цитата
максим написал:
Здравствуйте, Михаил. Подскажите пожалуйста, возможно ли не делать монолитное усиление над оконными проемами , а просто пустить ряд блоков и уже выше этих блоков пойдет армопояс, он же будет выполнять такую же функцию, что и перемычки над оконные? Зачем их тогда лишний раз лить?

стегы из газобетона 400мм . Оконные проемы до 2 м.заранее спасибо
вот видео про этот вопрос https://youtu.be/-y03zsevzC0 . Что думаете на этот счёт , Михаил? Очень интересует ваше мнение. Спасибо
Да, так можно. Перекрытие работает как перемычка и можно за счёт адгезии и/или анкеров подвесить к ним ряд и даже два блоков.
здравствуйте, Михаил. То видео про монолитное перекрытие. А если будут сверху армопояс , затем плиты на,а не монолитное перекрытие, то так же можно подвешивать блоки ? Проемы оконные по 2.1 метра