Форум

Страницы: 1 2 3 4 5 ... 9 След.
Перекрытия оконных проёмов
 
Михаил, читая различные форумы стал приходить к мысли, что наметилась тенденция среди самостоев-любителей (типа меня) дотягивать оконные проёмы до армопояса в газобетонном доме. Мысль мне очень понравилась, это избавляет от необходимости лить отдельные перекрытия на окна и позволяет увеличить площадь остекления оставив узкие окна. Очень хочется узнать мнение человека с опытом и знаниями, так ли это хорошо как кажется и нет ли здесь скрытых пакостей.

п.с. По перекрытиям проемов темы не нашёл, позволил себе её создать.
 
Цитата
Дмитрий Миронов написал:
наметилась тенденция среди самостоев-любителей (типа меня) дотягивать оконные проёмы до армопояса в газобетонном доме
да, у нас большая часть бюджетных проектов так и сделана.

Цитата
Дмитрий Миронов написал:
Очень хочется узнать мнение человека с опытом и знаниями, так ли это хорошо как кажется и нет ли здесь скрытых пакостей.
Пакостей нет, пояс работает как неразрезная балка, поэтому у него эффективнее используется сечение и лучше работает арматура.

Но высоту такого пояса надо делать 200-250 мм, не меньше 200 точно. В особо больших проёмах мы использует такое ещё решение: собираем из двух швеллеров коробку, которая дополнительно усиливает пояс в этом проёме. Швеллера с промежутком, разумеется.

Заливается потом пояс сразу вместе со швеллером и получается подобие трубобетонной перемычки по методу профессора Гвоздева.
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Но высоту такого пояса надо делать 200-250 мм, не меньше 200 точно.
Я намечал делать в высоту / ширину блока. У меня 300 ширина * 250 высота. (дом под утеплитель 150мм). Ширина оконных проемов 800 мм, панорамного ничего не планирую, самое широкое это проход во внутренней несущей стене 1300 мм, под самый армопояс в этом месте планировал поставить двутавр металлический 20, у меня от перекрытий останутся обрезки по 2 метра.

Хватит ли в армапояс 12 арматуры по три нитки вверху и внизу ну и связка каркаса из 8 (с каким шагом ставить связки?), слой бетона с низу до арматуры делать в районе 50-55 мм или меньше?

Чем лучше перекрывать проемы дверей, лить самому (можно ошибиться с раствором), покупать готовые бетонные балки с завода или применить все те-же металлические двутавры?
Изменено: Дмитрий Миронов - 21.10.2016 12:32:34
 
Цитата
Дмитрий Миронов написал:
Хватит ли в армапояс 12 арматуры по три нитки вверху и внизу
Да, вполне для 800 мм проёма. Но лучше 4 снизу и 2 сверху по всей длине пояса.

Цитата
Дмитрий Миронов написал:
связка каркаса из 8 (с каким шагом ставить связки?)
Про хомут это, видимо. Нужно в приопорной области усиление поперечного армирования, но проём небольшой и высота сечения приличная, поэтому для проёма шириной 800 мм сделать на участке 1200 мм 7 хомутов с шагом 200 мм. По всей длине пояса вне проёмов можно хомуты через 500-700 мм.

Цитата
Дмитрий Миронов написал:
Чем лучше перекрывать проемы дверей
Готовые заводские перемычки лучше использовать. Двутавры банально неудобно, и потом мучение будет со штукатуркой их. И ржавчина может сквозь раствор проступать, всё красить нужно будет грунтовкой.

Но перемычки часто тяжёлые, руками их трудно будет закидывать, так что смотрите тут сами по удобству. С точки зрения работы конструкции - без разницы.
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Но перемычки часто тяжёлые, руками их трудно будет закидывать, так что смотрите тут сами по удобству. С точки зрения работы конструкции - без разницы.
В принципе наверное можно двутавры просто залить самодельным бетоном, там уже ни сильно важны несущие свойства, если нагрузку двутавр берёт. Просто куски останутся, а "деньга уплачена", как обычно большая зелёная душит :oops:.
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Про хомут это, видимо. Нужно в приопорной области усиление поперечного армирования, но проём небольшой и высота сечения приличная, поэтому для проёма шириной 800 мм сделать на участке 1200 мм 7 хомутов с шагом 200 мм. По всей длине пояса вне проёмов можно хомуты через 500-700 мм.
Да, да про них, из головы выпало правильное название. Спасибо.
Цитата
Михаил Судоргин написал:
Но лучше 4 снизу и 2 сверху по всей длине пояса.
По количеству понял. Верхние просто на одинаковом расстоянии ставить (рис 2) или над крайними (рис 1)?
Изменено: Дмитрий Миронов - 28.01.2018 19:40:47
 
Цитата
Дмитрий Миронов написал:
над крайними
Да, над крайними.
 
Михаил Судоргин, спасибо.
 
Михаил, проконсультируйте пожалуйста, существуют ли производственные балки по которым можно сделать перекрытия между первым и вторым этажом дома, именно балки, плиты нахожу в интернете, а вот балки только промышленные высотой от 900. Перекрываемый пролёт 4800. Двутавр мне подходит 20 с шагом от 1м до 1,20м. Вот возникла мысль может есть альтернатива в виде железобетонной балки. Плиты перекрытий схему двутавров в принципе не удешевляют, а вес прибавляют.
Изменено: Дмитрий Миронов - 24.10.2016 17:59:36
 
Цитата
Дмитрий Миронов написал:
существуют ли производственные балки
Посмотрите СМП - сборно-монолитные перекрытия.

Не имеет смысла покупать всю систему, Вам лучше только балки. В качестве блоков, которые устанавливаются на балки и по которым потом заливается фигурная плита, отлично подходят обычные ГБ-блоки, они существенно дешевле фирменных.

Ещё вариант - это заливка ребристой плиты по профнастилу. 4,8 - это, конечно, приличный пролёт, нужен высокий профиль, а так до 6-ти метров реально перекрыть. Я несколько раз в частном доме заливал такие. Правда, больше 3,6 не было у меня, но и профиль там был обычный.

У Вас по профнастилу без балок можно заливать, сразу перекрывать профилем весь пролёт, только на период заливки промежуточные опоры поставить. Единственное, что узел опирания надо подумать, я думаю, что там нежелательно защемлять это перекрытие.
 
Михаил, спасибо, буду думать считать. В монолитном перекрытии напрягает факт того что я этого никогда не делал и есть опасение получить куском или всей плитой по голове, а этого сильно не хочется :).
Цитата
Михаил Судоргин написал:
отлично подходят обычные ГБ-блоки, они существенно дешевле фирменных.
там D500 нужны или D400 плотности хватит ? по картинки я понял что система заливается одновременно с армопоясом и потом от неё идут стены следующего этажа?

Я так понял что это тоже самое в исполнении нашего Питерского производителя http://www.aeroc.ru/news/detail.php?ID=1182? и как раз с блоками + монтаж без вязки, арматурной сеткой .
Изменено: Дмитрий Миронов - 28.01.2018 19:41:55
Страницы: 1 2 3 4 5 ... 9 След.