Форум

Страницы: 1
Опорный узел облицовки - расчет на прочность
 
Прошу помощи в расчете максимальной прочности опорного узла (наружная кирпичная облицовка) в виде балки выступающей вдоль стены

ps объект - недострой доставшийся от предыдущего хозяина
 
Цитата
Дмитрий Дмитриев написал:
Прошу помощи в расчете максимальной прочности опорного узла
А нагрузка какая будет?

На вскидку - должно всё пройти без проблем.
 
...балка по задумке выполняет роль армпояса по цоколю из фбс-блоков и опоры кирпичной облицовки с вложеным утеплителем...

хотелось бы оценить максимальную несущую удельную нагрузку в поперечном направлении
 
Цитата
Дмитрий Дмитриев написал:
хотелось бы оценить максимальную несущую удельную нагрузку в поперечном направлении
Это консолька, у которой выступ равен толщине. Т.е. она жесткая сама по себе. Там изгиба не будет в принципе, только срез может быть, от которого хомуты страхуют. Она тонну-полторы погонной нагрузки возьмёт запросто, а больше у Вас от облицовки вряд ли будет.
Чтобы сказать точнее, надо понимать марку бетона и характер защемления пояса в стене.
 
марка бетона М350 на гравии - бетон был товарный с документами, укладка с вибрацией
 
Цитата
Дмитрий Дмитриев написал:
марка бетона М350 на гравии - бетон был товарный с документами, укладка с вибрацией
Ну я так понимаю, что Вам просто слов о том, что всё пройдёт, недостаточно :)

Смотрите, прикинуть такой пояс на работу можно так: мысленно вырезаем из него кусок длиной 500 мм. Получаем тогда балку сечением 500х300h мм, длиной 600 мм. Часть балки жестко защемлена - 300 мм. Получаем консольку. На конце балки усилие, которое вызывает изгибающий момент.

При нагрузке в 0,5 тн (5 кН) на конце балки, это 1 тн на погонном метре, изгибающий момент будет 1.5 кНм.



При таком армировании и таком изгибающем моменте армирование должно быть:



Далее поэкспериментировать можете сами, там везде линейные зависимости.

Этот метод расчёта несёт в себе некоторые упрощения и ограничения, можно считать его одним из худших вариантов.
Но, если Вы будете вынос облицовки делать больше или меньше, то картинка естественно изменится. Там везде сила на плечо считается, простая формула. По сути, у Вас соотношение сил получается: сила нагрузки на плечо выноса и сила растяжения арматуры на половину высоты сечения минус защитный слой. так что можно легко поприкидывать другие цифры.
У Вас реально сила прикладывается не на самый конец, а на 100 мм от конца приходится центр масс от облицовки. Т.е. в 1.5 раза лучше ситуация. Как я написал выше, 1,5 тн значит возьмёт такой выступ.
 
...благодарю за реальный ответ
Страницы: 1