Форум

Страницы: Пред. 1 ... 8 9 10 11 12 След.
Перекрытия из многопустотных ЖБ-плит, Особенности использования их в частном доме
 
Цитата
Александр Путилин написал:
Но швы уже зачеканены, часть нагрузки на соседние плиты пойдет.
а, вы уже шпонки сделали. Тогда не получится нагрузкой в 1кН.
 
Цитата
Александр Путилин написал:
Насколько это страшно и что с ними делать?
Приезжали ко мне представители завода - начальник производства и ОТК. Посмотрели, поулыбались, сказали что ничего страшного, трещины усадочные по арматуре, типа бывает такое. Мерить ширину не стали, сказали что на глаз меньше 0.2мм, которые допускаются на нижней поверхности. Постучали склерометром для интереса, получили 300мПа, удивились.

Короче очень быстро отозвались и довольно мило общались, я ожидал что начнут меня с порога обвинять в перегрузе и неправильном хранении. Ну, надеюсь не обманули :) .
 
Михаил Судоргин, позвольте еще один вопрос по плитам. Как считаете, разумно ли их использовать как верхнее покрытие под гидроизоляционный ковер в вентилируемой плоской крыше? Т.е. конструктив такой - пароизоляция и слой утеплителя (ППС 20-25см) по перекрытию из пустотных плит. Потом вентилируемый зазор около 30см, и сверху опять плиты ПК, по которым идет стяжка и слой гидроизоляции.

Не будет ли образовываться конденсат на верхних плитах, приводя к коррозии?

Можно ли уложить плиты со свесами и по длинной и по короткой стороне в пределах 15-20см?

Я просто хотел сначала совмещенную крышу, но теперь думаю что это крайне ненадежное решение, критично зависящее от качества материалов и исполнения. Выбираю, деревянную сделать верхнюю часть, или ЖБ.
 
Добрый день.

Хотелось бы знать ваше мнение по следующему вопросу:

Использование длинных плит ПБ в частном строительстве для перекрытия на всю ширину дома - это путь в верном направлении?

Из плюсов - избавляемся от центральных несущих стен - экономим и на фундаменте и на стене, устройство дверных проемов в перегородках проще
Из минусов - отверстия под вентканалы придется пробивать, сделать люк на чердак не сильно удобно - если оставлять щель между плитами, то монолитить придется непростой участок
 
Цитата
MAG37 написал:
Использование длинных плит ПБ в частном строительстве для перекрытия на всю ширину дома - это путь в верном направлении?
В теории можно. На практике надо учитывать вот такую особенность: https://m-project33.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=6&TID=480&TITLE_SEO=480-mzlf-aktualnye-voprosy-po-konstruktivu-uzlam-raschetu&MID=24228#message24228

Конечно, диск перекрытия из плит, он более жесткий, чем деревянное. Но все равно вопрос устойчивости длинных простенков никуда не девается. Я сторонник ярко выраженных элементов устойчивости в конструкциях - перекрестий, пилонов, эркеров, диафрагм. Ситуаций, когда это все может сработать, довольно много. Например, мы проектировали несколько раз панельные многоквартирные дома. И там делается специальный расчёт на обрушение, который появился после взрывов бытового газа, когда выносится наружу одна панель и весь дом или подъезд потом складывается как карточный домик. В ситуации с перекрытием длинными плитами и отсутствием элементов жёсткости, если что-то происходит хотя бы с одной стеной, все перекрытие падает и хоронит всех, кто под ним.

Поэтому я бы обязательно анализировал конструкцию на предмет поведения при таких неблагоприятных факторах. Вероятность таких факторов совсем не нулевая, как принято думать. Например, такой запрос в Яндексе.
Изменено: Михаил Судоргин - 17.08.2020 09:54:39
 
Цитата
диафрагм.
Перегородки из кирпича 120 мм можно рассматривать как диаграмму?

Я так понимаю конструктивная схема в поперечными несущими стенами более предпочтительна? Даже не поперечными стенами, а как на вложенной картинке
Изменено: MAG37 - 17.08.2020 10:08:17
 
Цитата
MAG37 написал:
Перегородки из кирпича 120 мм можно рассматривать как диаграмму?
Нет, они не жесткие.

Цитата
MAG37 написал:
Я так понимаю конструктивная схема в поперечными несущими стенами более предпочтительна? Даже не поперечными стенами, а как на вложенной картинке
Да, так нормально. В всех основных направлениях есть жесткие несущие стены-диафрагмы в центре.
 
здравствуйте, Михаил.
подскажите какую минимальную ширину газоблока можно использовать на центральной несущей стене для перекрытия 1 этажа, чтобы поместить соединение двух пустотных плит ПК на ней? Хватит ли ширины 250?
 
максим, если по стене будет пояс бетонный, на который уже будет опирание плит, то да, достаточно будет.
 
Цитата
Михаил Судоргин написал:
максим, если по стене будет пояс бетонный, на который уже будет опирание плит, то да, достаточно будет.
да, будет армопояс. Спасибо. А допускается ли отбить край плиты пк в районе вентканалов, т.к. на блоке 250 она будет закрывать отверстие канала (3 канала попадает под плиту) или она потеряет свою несущую способность?
Страницы: Пред. 1 ... 8 9 10 11 12 След.